设计信息柱配筋上面的一个选项:抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋谁能具体解释一下这个参数,还有什么时候可以选,什么时候不能选。

设计信息柱配筋上面的一个选项:抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋
谁能具体解释一下这个参数,还有什么时候可以选,什么时候不能选。
免费打赏
zhanheng1986
2010年10月12日 11:53:36
12楼
楼主辛苦!谢谢!!
回复
天天画不累
2010年11月16日 11:11:11
13楼
应该勾选,我们前几天培训刚说的这个问题。主要是考虑梁端梁底钢筋与梁顶钢筋的比值不小于0.3
回复
zhangxb0805
2011年04月20日 14:16:32
14楼
根据弯矩计算配筋时,考虑受压区钢筋强度,和不考虑受压区钢筋是有差别的,以前pkpm是根据单筋矩形梁进行配筋,这是偏于安全的。现在考虑受压区钢筋的话,可以节省受弯钢筋配筋量,同时减少梁端超筋显现。总体来说是更合理经济。新版pkpm说明中,勾选此项,对于梁端顶筋,和跨中底筋都适用。
回复
zhouh1014
2011年04月22日 10:29:08
15楼
支持楼主,确实是好东西,我正在学习
回复
恋0o飞不起来o0
2011年04月22日 15:06:57
16楼
这个选项是必须点的。因为以前在计算框架梁的时候,没有考虑到受压钢筋的作用,有人说这样结果是偏于安全的。可是我认为,这样结果是不合理的。如果不考虑受压区钢筋,梁在配筋结果是比实际要大的。这就造成了软件的原因使梁一大再大,而柱子是不变的(一级框架除外),更一步远离了“强柱弱梁”的设计概念。