采暖管道热力补偿的问题?请大家指点以下
jp3721
jp3721 Lv.2
2005年12月21日 11:52:25
来自于采暖供热
只看楼主

一般横干管 多少米需要加补偿器呀 加什么补偿器呀

一般横干管 多少米需要加补偿器呀 加什么补偿器呀
免费打赏
guolei12344
2005年12月21日 11:53:44
2楼
民建是33米,我用波纹或者自然补偿。
回复
80教育
2005年12月21日 13:56:24
3楼

先确定固定支架的位置,再看伸缩量,再设补偿!
回复
jp3721
2005年12月21日 14:41:22
4楼
有大致的经验书记吗/多少米间隔设置固定支架和补偿器
回复
80教育
2005年12月21日 19:55:39
5楼

简明供热设计手册
回复
zhengxufeng
2005年12月21日 20:01:57
6楼
首先要充分利用固定支架、自然补偿。根据管径、介质温度选择、计算你的补偿量,一般做方行补偿器,价格便宜、施工简单、补偿效果好
回复
kongno1
2005年12月21日 22:03:10
7楼


什么管径都一样吗
回复
80教育
2005年12月22日 15:56:43
8楼

伸缩量和管径无关!
回复
f_jg2003
2005年12月22日 19:22:39
9楼
伸缩量虽然和管径无关,但总的来说,小管径的管道要求固定支架的最大允许间距要短些,大管径的固定支架最大允许间距长些。例如,DN25的L型长边最大间距15米,DN40的20米,而DN100的30米。
回复
秋韵之临
2005年12月23日 09:51:34
10楼
计算管道热伸长量

 △ X=0.012(t1-t2)L   

△ X——管道的热伸长量,mm;

t1——热媒温度,℃,

t2——管道安装时的温度, ℃,一般按-5℃计算.

L——计算管道长度m;

0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃
民建超过33米要加,工建超过42米要加,不符合这个范围的可以自然补偿,r型或者Z型走管都可以,在两端加固定支架。
回复
kongno1
2005年12月24日 20:13:48
11楼



哈哈,是我大意了,支架才要看管径的
回复