讨论并求教: 喷淋系统的压力
shao
shao Lv.3
2005年12月20日 18:02:47
只看楼主

GB 50084-2001第8.0.1条,"配水管道"的工作压力不应大于1.20MPa......应该如何理解这里的"配水管道"?工程实例: 一商住楼高95米,地下车库层高五米.喷淋系统分为两个区:上区水泵直供,下区经减压阀供水.上区的报警阀设在地库可以吗?如不可以,请问哪位高人有什么好建议?

GB 50084-2001第8.0.1条,"配水管道"的工作压力不应大于1.20MPa......
应该如何理解这里的"配水管道"?
工程实例: 一商住楼高95米,地下车库层高五米.喷淋系统分为两个区:上区水泵直供,下区经减压阀供水.上区的报警阀设在地库可以吗?如不可以,请问哪位高人有什么好建议?
免费打赏
ah-wangjun
2005年12月21日 12:13:52
2楼
按字面意思,似乎配水管道应该从水泵后开始算起,那样的水泵放在地下室,就不能满足规范的这条要求,按道理应该把水泵防到工作层或是屋顶上,那样又要设置转输水箱,一系列的问题,但是我们平时设计都是不考虑这个,水泵还是放在地下室,权当理解是消防报警阀后的压力啦。

希望得到更多人的关注
回复
詹小楠
2005年12月21日 15:46:51
3楼
这个问题以前就讨论过,楼主可以查一下以前的帖子。
就是按二楼的理解对。
所以你的情况报警阀就要上楼了。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐