上隔离带接地 有没有必要呢???
5xdy
5xdy Lv.2
2010年09月02日 16:16:56
只看楼主

方案是 GN30-12D VS1 JN15 上隔离带D 究竟有没有必要性???按很多人说法都可以去除上隔离的接地装置我和客户说 这是断路器断口以上接地 和JN15的接地不同但是客户不理解,认为上面隔离刀也分断了,VS1分断了 中间那么一小段铜排没必要接地头痛啊 难道和客户说感应电什么的?? 说实话我自己都不知道感应电怎么回事

方案是 GN30-12D VS1 JN15

上隔离带D 究竟有没有必要性???

按很多人说法都可以去除上隔离的接地装置

我和客户说 这是断路器断口以上接地 和JN15的接地不同

但是客户不理解,认为上面隔离刀也分断了,VS1分断了 中间那么一小段铜排没必要接地

头痛啊 难道和客户说感应电什么的?? 说实话我自己都不知道感应电怎么回事
免费打赏
chywang007
2010年09月02日 23:09:38
2楼
这个,我既见过接地也见过不接地的,不知有何考量?
回复
hqz159
2010年09月03日 10:06:33
3楼
有必要啊,可以防止下端反送啊:loveliness:
回复
5xdy
2010年09月03日 19:01:03
4楼
不会下送电啊 断路器是断开的 下接地也接了
回复
wlszjs
2010年09月06日 20:07:52
5楼
断路器两侧的接地刀(包括楼主说的上接地)是为了断路器检修时免去挂接地线.如果没有接地刀那就挂接地线呗
回复

相关推荐