有关漏电保护和中性线重复接地
lqm_17
lqm_17 Lv.7
2005年12月20日 14:49:20
来自于防雷减灾
只看楼主

我在平时看的图纸中,遇到一些问题,想请教一下 1.看到好多都是在进线处进行中性线重复接地.但是在看住宅规范的时候,住宅在进线处要设漏电保护.在设有漏电保护的地方不是不能再中性线重复接地吗?这是不是就说,在进线处中性线重复接地只针对除住宅外的建筑? 谢谢啦!

我在平时看的图纸中,遇到一些问题,想请教一下
1.看到好多都是在进线处进行中性线重复接地.但是在看住宅规范的时候,住宅在进线处要设漏电保护.在设有漏电保护的地方不是不能再中性线重复接地吗?这是不是就说,在进线处中性线重复接地只针对除住宅外的建筑?
谢谢啦!
免费打赏
tcchezhong
2005年12月20日 15:49:01
2楼
在进线处中性线重复接地,重复接地后再设漏电保护,之后就不能再中性线重复接地了。
回复
lqm_17
2005年12月20日 20:12:44
3楼
啊!原来如此,谢谢你,二楼的!
回复
yzj_xj
2005年12月20日 22:12:10
4楼
在进线处中性线重复接地,是在漏电保护之前!没有冲突!!!
回复
888888
2006年09月29日 09:51:17
5楼
上述说法不完全:
1\首先要搞明白中性线根据系统接地型式不同具有二种叫法:一种就称中性线(即N线,作用为与低压系统电源中性点连接用来传输电能的导线),还有一种称保护中性线(即PEN线,作用为具有中性线和保护线两种功能的接地线).
2\分清了中性线作用,接着要清楚你所设计系统接地型式,是TN-S,TN-C-S ,TN-C,TT,IT系统,如果是TN-C-S\TN-C系统,是采用PEN线的,在进户是要重复接地,其它型式把PE线重复接地即可,N线不能接地.
回复