我指的是风管机的机外静压问题。风管机的机外静压的测得可参照(GB/T17758-1999),是在进风口和出风口都接一段风管,然后测进口处与出口处的静压差,此静压差就是机外静压,一般可通过调节风量测定装置的引风机装速来调节机外静压的大小。每个机外静压都与一个风量相对应。我能不能这样算:动1-进口处动压 动2-出口处动压 静1-进口出静压 静2-出口处静压 风机全压 动1+静1-机器的压力损失+风机全压=动2+静2

我指的是风管机的机外静压问题。
风管机的机外静压的测得可参照(GB/T17758-1999),是在进风口和出风口都接一段风管,然后测进口处与出口处的静压差,此静压差就是机外静压,一般可通过调节风量测定装置的引风机装速来调节机外静压的大小。每个机外静压都与一个风量相对应。
我能不能这样算:动1-进口处动压 动2-出口处动压
静1-进口出静压 静2-出口处静压
风机全压
动1+静1-机器的压力损失+风机全压=动2+静2
还是
静1-机器的压力损失+风机全压=静2
????
以上到底哪个算对的?还是都不对?
免费打赏
zhaoguangbin
2005年12月20日 15:32:00
2楼
机外静压是在不接风管的情况下测得的,目的是克服管道阻力
回复
yaojingzhou
2005年12月20日 21:03:09
3楼
动1+静1-(动2+静2)=机器的压力损失,一般风机压头=1.2x机器的压力损失.
回复
haishinapianhai
2005年12月21日 08:48:21
4楼
动1+静1-(动2+静2)=机器的压力损失,一般风机压头=1.2x机器的压力损失.??????????????????????

这个 动1+静1-机器的压力损失+风机全压=动2+静2,为什么没有算上全压呢?
象风管机的机外静压最小值国标都有要求的。

机外静压是在不接风管的情况下测得的,目的是克服管道阻力。
不赞同这个说法,实际测试的时候要接的。风管机进风、回风管都要接的,风管长度与进风、回风口的大小有关。有些不接回风管就可以测试的。可见(GB/T17758-1999),
回复
haishinapianhai
2005年12月21日 09:38:13
5楼
在马最良的《民用建筑空调设计》看到:
风机提供的风压(即风机进、出口的全压差)应能够克服空气在整个风系统内流动产生的沿程阻力和局部阻力损失。
如果我把风管机的室内机看作一个风机的话,则
动出口+静出口-(动进口+静进口)=风管系统中的沿程阻力与局部阻力总和
而风管机的机外静压=静出口-静进口,这个值国标上依据主机冷量有一定的最小值限定。
而没有动出口-动进口的测定,
那大家作设计的时候,按主机的风量算出了风管的总阻力时,是怎样衡量此阻力是否超过了主机的能力的?
请大家帮帮忙的说?
回复
zhaoguangbin
2005年12月21日 13:47:30
6楼


哪个也对,如果风机进口是接风管,测得的进出口风速是一样的,动压不再计算;
如果直接接大气,风速不一样,当然计算动压。
回复
zhaoguangbin
2005年12月21日 14:22:55
7楼
风机、风盘都是厂家在裸机情况下测得的静压,足以满足接风管的要求。