厂用ABB快速切换装置
henryqi71
henryqi71 Lv.2
2005年12月20日 10:47:17
来自于电站工程
只看楼主

为什么要用供电线路快切装置电压下降或电压不稳会导致整个生产线的瘫痪和生产设备的损坏以及长时间的停电,会造成很大的经济损失。为了保证供电的稳定和安全,一般供电线路被设计成两条独立的线路,一条为工作进线,另外一条为备用进线。如果一旦工作进线出现故障,负荷将通过断路器或继电器的开关跳/合闸切换到备用进线上。以前的发电厂的机组容量小,广泛采用SN型少油短路器,其合闸速度较慢,通常采用备自投装置。备自投的工作原理是当工作母线电压消失,由于电感回路的储能,母线电压不可能马上降为零,就会有残压。只有当残压降到足够低时才会启动备自投装置,从而将工作电源切换到备用电源上。

为什么要用供电线路快切装置

电压下降或电压不稳会导致整个生产线的瘫痪和生产设备的损坏以及长时间的停电,会造成很大的经济损失。目前,随着电厂的不断扩容,工作母线有大容量电动机(组)时,工作电源消失后,母线将有较高残压,且衰减较慢,这将影响备用电源的投入速度。对电动机而言,由于切换时间长,对机组运行的稳定性及低压电厂厂用电会带来很大的影响,会对电动机和生产装置造成很大的冲击,影响其使用寿命。由此产生了厂用电快速切换装置,其是在断路器断开的过程中或母线电压低于一个较高定植时就将备用电源投入。

随着真空断路器和SF6断路器的出现,分合闸的时间也被大大的缩短了。安装厂用快切装置以后,当故障发生时,负荷从工作电源切换到备用电源的时间非常短暂,例如ABB SUE3000快切装置的切换时间只有大约100ms。在切换的过程前后对电动机和生产设备几乎没有产生任何的冲击,从而延长了它们的使用寿命。

ABB SUE3000快切装置还具有以下几项功能:
 闭锁功能: 在母线故障、备用电源不正常等情况下能自动将切换闭锁,防止误动
 在出现PT断线时,工作进线与备用进线低电压启动快切装置信号应被闭锁,而保护动作信号依然可正常启动快切装置
 自动解列功能:切换过程中如发现该跳开的开关未能跳开,造成两边电源并列。此时装置将执行解列功能,跳开刚合上的开关