5.2.3 集中采暖系统在保证能分室(区)进行室温调节的前提下,可采用下列任一制式;系统的划分和布置应能实现分区热量计量。1 上/下分式垂直双管;2 下分式水平双管;3 上分式垂直单双管;4 上分式全带跨越管的垂直单管;5 下分式全带跨越管的水平单管。这是节能规范公共建筑里说的,我想要是采用双管系统,对于超过4层的建筑垂直失调很严重,可规范为什么还让用,他这里也没说用双管时限制层数,请各位大狭解释一下
1 上/下分式垂直双管;
2 下分式水平双管;
3 上分式垂直单双管;
4 上分式全带跨越管的垂直单管;
5 下分式全带跨越管的水平单管。
这是节能规范公共建筑里说的,我想要是采用双管系统,对于超过4层的建筑垂直失调很严重,可规范为什么还让用,他这里也没说用双管时限制层数,请各位大狭解释一下