对于柱钢筋锚入基础的疑问
辛颜
辛颜 Lv.6
2005年12月20日 09:44:43
来自于地基基础
只看楼主

对于框架结构,桩径为800mm的人工成孔灌注桩在栽柱子的时候 柱钢筋锚固时,向内弯还是向外弯,图集上是向外弯,但是对于800mm的桩,400mm的柱,如果直角弯为12d,柱主筋假设为直径20mm的钢筋,那么钢筋就放不进去了,如果是向内弯,规范上又没有详细的规定,而向内弯也存在主筋互相冲突的问题,对于这种情况,大家又是如何处理的,依据是什么?

对于框架结构,桩径为800mm的人工成孔灌注桩在栽柱子的时候
柱钢筋锚固时,向内弯还是向外弯,图集上是向外弯,但是对于800mm的桩,400mm的柱,如果直角弯为12d,柱主筋假设为直径20mm的钢筋,那么钢筋就放不进去了,如果是向内弯,规范上又没有详细的规定,而向内弯也存在主筋互相冲突的问题,对于这种情况,大家又是如何处理的,依据是什么?
免费打赏
wuyuan9833
2005年12月20日 10:30:35
2楼
应该有承台的,
柱从伸入承开始算起,肯定能满足的.
(承台800MM高,Laf=240.)
回复
辛颜
2005年12月20日 20:35:42
3楼
当然锚固能够满足,但无论直锚长度如何,也得弯锚12d,我想问的是,此弯锚12d,是向内弯还是向外弯.
同时谢谢楼上朋友的回复
回复
d113375743
2005年12月22日 10:38:29
4楼




就是阿,应该有承台的。。。。
回复
天天画不累
2005年12月23日 09:09:44
5楼
在筏板平法表示中有,柱子钢筋在基础梁内可以内弯。
回复
hw1329
2005年12月23日 17:12:28
6楼



首先:疑惑为什么一定要12d!!
其次:如上面几位说的:不可能是柱直接和桩连接啊,应该起码有超出桩边150mm
回复
辛颜
2005年12月23日 18:51:27
7楼
以下是陈青来教授的回复,也是我们施工时的依据.
●柱问题(1):柱纵筋锚入基础的问题
《03G101-1图集》对基础顶面以上的柱纵筋的构造要求讲得比较详细,但是对柱纵筋锚入基础的问题,图集中没有介绍,而且,此类问题查看了一些混凝土构造手册之类也找不到详细的介绍,所以,很有必要在此向专家请教,这些问题也是不少工程技术人员共同的问题。
① 柱纵筋伸入基础(承台梁,或有梁式筏板基础的基础梁)的锚固长度是多少?是一个 laE 还是更多?(甚至有人提出 1.5 倍的 laE )
② 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求,是否可以“直锚”而不必进行弯锚?有的人说可以“直锚”;但又有人说必须拐一个直角弯。
③ 如果柱纵筋伸入基础必须“弯锚”的话,弯折部分长度是多少?有人说是 10d ,而在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中弯折长度为 12d ,这个规定是否可用于基础?
④ 同样在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中,规定“直锚部分长度”不小于 0.5 laE ,这个规定是否可用于基础?
⑤ 当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋可以不伸到梁的底部。是这样的吗?
⑥ 当基础梁的梁高小于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋必须伸到梁的底部,然后拐一个直角弯。其弯折部分长度,“剩多少拐过去多少”,显然不合适。这时候,应该用上前面第③条,即规定一个弯折部分长度;同时,也应该检验一下“直锚部分长度”,看看它是否不小于前面第④条规定的“最小直锚长度”。是这样的吗?
■ 答柱问题(1): 所提问题将会在“筏形、箱形、地下室基础平法国家建筑标准设计03G101-3、-4”中得到相应答案(2003年底陆续推出)。现在简单答复如下:
①⑤ 柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置。特厚基础(2米以上)中部设有抗水化热的钢筋时,基础有飞边的所有柱和基础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置;②③ 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求时,要求弯折12d;④⑥ 梁上柱纵筋的锚固要求亦适用于柱在基础中的锚固,但要求柱纵筋“坐底”。
回复
兔子怪
2007年06月24日 21:37:42
8楼
这有什么好争论的还这么热闹,看一下《地基基础设计规范》8.2.3、8.2.4条,有明确的做法!
回复
辛颜
2007年06月24日 22:36:33
9楼
规范资料
回复
bestlling
2008年08月06日 10:55:22
10楼
怎么看不到附件
回复
lm1142008
2008年08月15日 09:50:36
11楼
可以向内弯的,只要达到平段和锚固长度就可以了
回复

相关推荐

APP内打开