这样做也叫综合布线吗?
河图
河图 Lv.7
2005年12月20日 09:43:08
只看楼主

我从《综合布线》的教材里知道,一般从楼层配线间到各工作区的信号传输介质用的都是双绞线(这里不考虑光纤到桌面的情况)。终端的信息插座可以兼容RJ45插头和RJ11插头,就是应用灵活,我觉得这也是做综合布线的基本意义之一,但我看到很多设计,从设备间或楼层配线间到各工作区的信号传输介质用的都是双绞线+普通的电话线,当然两种电缆走相同的路径,比如共管。与上面的做法相比,这样显然不够灵活,终端的信息插座功能不能进行互换。但客观的讲,对于功能比较固定,且面积不大的办公区域,我觉得完全可以满足使用要求,

我从《综合布线》的教材里知道,一般从楼层配线间到各工作区的信号传输介质用的都是双绞线(这里不考虑光纤到桌面的情况)。终端的信息插座可以兼容RJ45插头和RJ11插头,就是应用灵活,我觉得这也是做综合布线的基本意义之一,
但我看到很多设计,从设备间或楼层配线间到各工作区的信号传输介质用的都是双绞线+普通的电话线,当然两种电缆走相同的路径,比如共管。与上面的做法相比,这样显然不够灵活,终端的信息插座功能不能进行互换。但客观的讲,对于功能比较固定,且面积不大的办公区域,我觉得完全可以满足使用要求,
我有一个疑问,就是第二种做法还叫不叫综合布线?虽然很多人都这样叫,但我觉得至少不是真正意义上的综合布线,
请指教,谢谢!
免费打赏
河图
2005年12月21日 09:37:19
2楼
我的心在等待!
回复
河图
2005年12月22日 11:02:26
3楼
差哪呢,嫌我个矮,我以前就这么高啊!
回复
alphacotton
2005年12月26日 22:32:56
4楼
那就分别布线,不叫综合布线。设计有误,等招标后施工方会提出疑问,提请甲方,甲方同意,设计院同意,然后加钱,嘿嘿,招标有什么钱好赚,就要你修改。
回复
suline
2005年12月27日 00:23:41
5楼
本来么,综合布线的叫法就不对,英文里可找不到这样的翻译。正确的叫法应该是结构化布线,结构化的好处就是所有组件都标准化,互换性好,维护方便。

一般来讲,很多办公楼并不需要那么好的灵活性。所以为了节约造价,工程上采用的第二种方式也是常见的。除了牺牲了灵活性外,结构化的特点并没有失去,因此理论上也可以称作“综合布线”。不过没必要对这种名分耿耿于怀的。
回复
河图
2005年12月27日 10:35:04
6楼
谢谢两位的回答!
非常感谢!
回复

相关推荐