如题,有一道专业考试的真题:火灾自动报警系统主电源的保护开关不能用那些电气装置?A 断路器 B 熔断器 C 负荷开关 D 漏电保护开关 看了规范只有D选项,但是为多选题,还有哪个呢,求教高手给以解释,先谢谢了!不好意思少打了个不字!!谢谢楼下的兄弟提醒![ 本帖最后由 99xiong2008 于 2010-9-5 17:08 编辑 ]
如题,有一道专业考试的真题:火灾自动报警系统主电源的保护开关不能用那些电气装置?
A 断路器 B 熔断器 C 负荷开关 D 漏电保护开关
看了规范只有D选项,但是为多选题,还有哪个呢,求教高手给以解释,先谢谢了!
不好意思少打了个不字!!谢谢楼下的兄弟提醒!
[
本帖最后由 99xiong2008 于 2010-9-5 17:08 编辑 ]
3楼
如果B是答案,则A也应可以啊,请论坛高人解答
回复
4楼
关注:time: :time: :time:
回复
5楼
AB,题目是“保护开关”
回复
6楼
AB,理由同上
回复
7楼
GB50116火灾自动报警系统设计规范,9.0.4火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用漏电保护开关。
这道题是不是少写了个“不”啊?
回复
8楼
负荷开关也是带熔断器的!
低压负荷开关又称开关熔断器组。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。通断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。
所以我感觉仅有一个答案D,但题目为多选,哎晕了!
[
本帖最后由 99xiong2008 于 2010-9-4 09:45 编辑 ]
回复
9楼
如题,有一道专业考试的真题:火灾自动报警系统主电源的保护开关不能用那些电气装置?
题目漏了个字
我选CD
AB都有短路保护功能,CD没有,消防负荷可以过载,但是对短路电流还是要分断的。
回复
10楼
在规范上是查不到,我感觉应该是CD
回复
11楼
个人感觉也是选CD
回复
12楼
我也不清楚,谁能教教我啊:P
回复