一车间宽72.3米,长300米,每10一出口,需要火灾自动报警系统吗?谢谢
一车间宽72.3米,长300米,每10一出口,需要火灾自动报警系统吗?
谢谢
2楼
YE
回复
3楼
需要吗?谢谢了
回复
4楼
是否做报警,要看厂房的类别才能确定,而不是面积。
回复
5楼
丙类及丙类以上的要做
回复
6楼
丙类不是全设吧,设有自动喷淋系统的且面积小于2000平米的可不设
回复
7楼
做工厂类的电气设计,必须了解所使用的所有物料的性质。
回复
8楼
如果资金允许的话,最好做火灾自动报警系统。
回复
9楼
不明白,有没有什么规范呀!!!!!!
回复
10楼
先看看〈建筑照明设计规范〉,看属于那一类厂房。再看〈火灾自动报警系统设计规范〉。
回复