宾馆建筑走道内排风管风速超过8.2米,有无明显噪声
lu0923
lu0923 Lv.4
2005年12月19日 14:37:31
来自于中央空调
只看楼主

如题,为一宾馆建筑老楼改建,原来餐饮办公部分改成客房,现在因为卫生间排风系统至顶层无法每个管弄井出屋面(屋面为原有冷却塔等大量设备),所以只能在顶层汇成一个排风总管,后排至一点出屋面,因为走道吊顶高度限制,风管不能做的很大,现在客房吊顶内风管最末端风速达到8.2米,会不会有明显噪声啊,毕竟是宾馆建筑啊。谢谢大家。主要参数为700x400的风管,风量为8400左右,谢谢

如题,为一宾馆建筑老楼改建,原来餐饮办公部分改成客房,现在因为卫生间排风系统至顶层无法每个管弄井出屋面(屋面为原有冷却塔等大量设备),所以只能在顶层汇成一个排风总管,后排至一点出屋面,因为走道吊顶高度限制,风管不能做的很大,现在客房吊顶内风管最末端风速达到8.2米,会不会有明显噪声啊,毕竟是宾馆建筑啊。谢谢大家。主要参数为700x400的风管,风量为8400左右,谢谢
zhengxufeng
2005年12月19日 15:36:21
2楼
风管最末端风速达到8.2米,噪音会有,排风效果也不好呀
回复
njzxh
2005年12月19日 17:16:42
3楼
噪声肯定了,要考虑消声.
回复
tiamo2003
2005年12月19日 22:10:35
4楼
以下是引用njzxh在2005-12-19 17:16:42.0发表的内容:

噪声肯定了,要考虑消声.
回复

相关推荐

APP内打开