紧急求助:大直径人工挖孔桩遭遇地下水施工受阻如何解决?一大学试验楼采用大直径人工挖孔桩,从室外地面往下各层地质情况如下:1回填土厚度约1米;2粉土厚度约2.7米;3细砂厚度约1米;4中砂厚度约2.0米;5卵石层.该工程采用大直径人工挖孔端承桩,选择5卵石层为桩端持力层,地勘报告提供地面以下13米尚未见地下水,但在施工过程中发现距地面约5.7米出现了地下水,距地面约5.7米的位置是细砂中砂层,细砂中砂层遭遇地下水人工开挖桩孔时产生严重流砂,可能发生危险塌方,致使人工继续开挖桩孔受阻,请各位出招解决,在此先致谢了!
紧急求助:大直径人工挖孔桩遭遇地下水施工受阻如何解决?
一大学试验楼采用大直径人工挖孔桩,从室外地面往下各层地质情况如下:1回填土厚度约1米;2粉土厚度约2.7米;3细砂厚度约1米;4中砂厚度约2.0米;5卵石层.该工程采用大直径人工挖孔端承桩,选择5卵石层为桩端持力层,地勘报告提供地面以下13米尚未见地下水,但在施工过程中发现距地面约5.7米出现了地下水,距地面约5.7米的位置是细砂中砂层,细砂中砂层遭遇地下水人工开挖桩孔时产生严重流砂,可能发生危险塌方,致使人工继续开挖桩孔受阻,请各位出招解决,在此先致谢了!
2楼
一般碰到这个情况护壁都做钢筋混凝土的
也有采用钢套筒的
回复
3楼
问题在于无法继续向下开挖成孔,因为开挖的同时产生流砂,砂随水流走,难以成孔制作现浇钢筋混凝土护壁,须解决如何解决继续向下开挖桩孔的施工方案问题.
回复
4楼
使用预制的钢筋混凝土护壁。最好是护壁下带刃脚的,使用类似于沉井施工的方法。
这种情况就是地质勘察的问题了,牵连着设计也就出了问题——在地下水位高的地方使用干成空作业法。
不过也不是没有办法,实在不行就得降水了,如果非还得使用人工挖孔的话。
回复
5楼
各位大师还有什么样的高招尽管出,本人再次在此感谢了!
回复
6楼
最好是使用钢管套筒,不过还要请教设计院
我以前搞过一个人工挖孔桩的工程
也是流沙这个桩都看见那个桩了 后来是下钢套筒才搞完了
回复
7楼
施工时我们遇到这种情况是改用其它形式的基础,如超流态混凝土.
而且在遇到这种情况下,仍用人工成孔桩,我感觉好像意义不大啊.
回复
8楼
我见过施工队一般用稻草或草袋短木桩临时挡砂,每三十公分支护一截护壁砂层不厚可试一下.
回复
9楼
楼上的也是一个办法 ,以前见过
回复
10楼
提醒各位大师:由于地勘的失误,几乎所有的桩都开挖了,改用其它形式的基础不怎么可能了,请大家继续想更多的办法.
回复
11楼
用泥浆护壁机械成孔桩试试!
回复