如题述:部分框支剪力墙:转换层上一楼层的剪力墙容易超筋如何解决
如题述:部分框支剪力墙:转换层上一楼层的剪力墙容易超筋如何解决
2楼
没人支招吗?
回复
3楼
如果是用SATWE计算的,那就很正常啦,加大截面喽
回复
4楼
比较头疼的事
回复
5楼
加大转换梁 增加转换梁的刚度
回复
6楼
转换层上面五十层,七度区,厚板第四层转换,转换层上面的三四层墙体超得一塌糊涂
回复
7楼
近似于绝望之中
回复
8楼
超规范设计也超得一塌糊涂
回复
9楼
转换梁加大截面,下面的刚度大了,墙配筋自然少了。
你这个上面有50层?还做什么转换呀?晕低。:L ,
回复
10楼
上面50层还转换?七度区地上应该不能用厚板转换吧
回复
11楼
你们有主任工程师没?难道他能允许你这个方案通过!!!!
回复