高层建筑中,地面上的疏散指示标识的间距为多少?有没有规范要求啊?我的一个项目,设计院设计的间距在2米多一点。一层4000平米左右的商店要上百个地面指示,而且我们用的是智能疏散指示,这样得多少造价啊!要求设计院更改,他却说根据规范强制性条文汇总(电气专业)的内容设计的,不肯该。怎么办?有没有哪位大侠可以给出依据?谢了!
高层建筑中,地面上的疏散指示标识的间距为多少?有没有规范要求啊?
我的一个项目,设计院设计的间距在2米多一点。一层4000平米左右的商店要上百个地面指示,而且我们用的是智能疏散指示,这样得多少造价啊!要求设计院更改,他却说根据规范强制性条文汇总(电气专业)的内容设计的,不肯该。怎么办?有没有哪位大侠可以给出依据?
谢了!
2楼
不会吧 不就是应急灯和指向灯嘛 那么近? 2米
回复
3楼
20米就对了 是不是你看错了
回复
4楼
有没有人知道啊!加急!!
回复
5楼
11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。
11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
1 总建筑面积超过8000m2 的展览建筑;
2 总建筑面积超过5000m2 的地上商店;
3 总建筑面积超过500m2 的地下、半地下商店;
4 歌舞娱乐放映游艺场所;
5、座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、会堂或礼堂。
你叫设计院改,两米距离太短~~
[
本帖最后由 xsqjg25 于 2010-9-2 14:34 编辑 ]
回复
6楼
但是他有自己的理解,他说他是根据“规范强制性条文汇总(电气专业)”中
C类 消防规范 章节号3.4.2 中的第4条 执行的;因没有这本书,不知道是不是有这一条规定。请大侠们给予指点。能够把这个”强规“发上来更好!谢谢大家!
回复
7楼
安全出口标志宜设在出口顶部; 疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大干20mm。 疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑供电时间不应少于30min。
回复
8楼
不知道你说的这本书,也无法查找,能写清楚点吗?
回复
9楼
我也没有找到这本书,在强制行条文中没有这一条规定啊!也不知道他是怎么考虑的!