纸上谈兵一下,系统上防火阀,排烟阀,多叶排烟口等那些场合常开,那些常闭就不说了,主要问问阀门本身的问题。找了一些防火阀的样本,发现防火阀平时都是常开,排烟阀都是常闭,着火时电动或手动关闭开启,如果需要防火阀平时关闭,排烟阀平时开启的情况,怎么办?类似的有,需要使用平时常开的多叶排烟口时,怎么选?以前,我都是平时常开常闭的防火阀都选防火阀,多叶排烟口都是一个型号,但突然有施工单位来问,平时常开的多叶排烟口没有,我找了些样本,发现全是如此,都是写平时常闭,电动或手动开启,280度熔断,没了,
纸上谈兵一下,系统上防火阀,排烟阀,多叶排烟口等那些场合常开,那些常闭就不说了,主要问问阀门本身的问题。
找了一些防火阀的样本,发现防火阀平时都是常开,排烟阀都是常闭,着火时电动或手动关闭开启,如果需要防火阀平时关闭,排烟阀平时开启的情况,怎么办?类似的有,需要使用平时常开的多叶排烟口时,怎么选?
以前,我都是平时常开常闭的防火阀都选防火阀,多叶排烟口都是一个型号,但突然有施工单位来问,平时常开的多叶排烟口没有,我找了些样本,发现全是如此,都是写平时常闭,电动或手动开启,280度熔断,没了,
请教,防火阀,排烟阀,包括多叶排烟口平时的开启状态,常开还是常闭能不能任意设置,常开的输入电信号可以关闭,常闭的有信号可以打开?
理论上应该由这样产品,但如果有这样的产品,为什么厂家的样本上又没有呢!难道要订做呢!
2楼
280度排烟防火阀或排烟口
一般常闭
火灾时可电信号打开或手动打开(不能电信号关闭)
当按设计需要常开时
可采用一般的排烟阀或排烟口
安装后,手动打开阀门即可
-------------------------------------------
70度防烟防火阀
一般常开
使用中我还没有遇见需要常闭的
因为其功能为可电信号关闭,手动关闭
但不能电动开启
如果要常闭应用
需要开启时,只能手动开启
否则不可用
回复
3楼
其实 ,这个对于厂家来说并不复杂。所谓常开常闭,手动复位,电动复位,各种功能只不过是执行期和控制器之间的配合,一般都有。
回复
4楼
你们说的是什么啊 ????
回复
5楼
帮忙给个风量计算的实际例子 包括公式 谢谢
回复
6楼
:victory: 赞同,这个不是什么难度太大的技术,将你的技术要求提给厂家,他们能生产出来。
你只需要将阀门名称换下,比如写“全自动多叶排烟口”
回复
7楼
请教2楼版主,
火灾时可电信号打开或手动打开(不能电信号关闭)
你指的是通过熔断关闭,而不是电,应该是这样吧
回复
8楼
看到有这样全自动的多叶排烟口产品,常闭后,可以用电信号开启,之后再用电信号关闭,但排烟阀没找到,想来这样的控制不难,但施工单位以买不到产品为由,我也没什么办法,看能只能被名字改改,至少有个说辞。
回复
9楼
新人路过,学习了
回复
10楼
专业生产:柜式离心风机,消防排烟风机
,防火阀,调节阀,消声器,静压箱,铝
合金风口,防火布等、东莞雅高通风设备制造有限公司驻深圳办事处:联系电话0755-13826554368:庄生。
回复