压降
atingtong
Lv.2
2010年09月01日 01:06:20
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我们现场有一回路瞬时电压突然会降到(240V--140v) 电流(100A--400A) . 通常会有哪几种原因会造成这样的情况。谢谢
我们现场有一回路瞬时电压突然会降到(240V--140v) 电流(100A--400A) . 通常会有哪几种原因会造成这样的情况。谢谢
免费打赏
ccccyq
2010年09月01日 14:03:48
2楼
会不会是大型电机起动的缘故
回复
海中石
2010年09月01日 14:58:00
3楼
好几种情况都有可能。具体要看当时的情况了。
回复
burry010101
2010年09月01日 16:15:13
4楼
能具体点吗?
瞬间变化,后怎么样,好多种情况的
回复
atingtong
2010年09月01日 23:06:20
5楼
是间歇性的 电压马上又恢复
回复
weilmeng
2010年09月01日 23:26:57
6楼
没见过种情况 期待高手来解答
回复
zhuwm3
2010年09月05日 21:02:16
7楼
有大功率用电设备在启动或运行。
回复
相关推荐
防雷均压环的设置高度是多少?防雷均压环怎样算量?
电气工程
最全面的弱电行业图例,再也不用到处找图例了
电气工程
施工现场临时用电接地系统分析
电气工程
机电安装预留预埋的5个实用工艺,值得学习!
电气工程
如何看懂电源电路图
电气工程
配电房、开关站及柴发机房净高尺寸要求,仅供参考!
电气工程
家用配电箱中空气开关和各种回路的知识
电气工程
建筑给排水工程创优要点
电气工程
变压器无励调压和有载调压
电气工程
充电桩配建与设计
电气工程
某广场配套商业机电安装双优化案例
电气工程
建筑电气——PLC与变频器通讯接线
电气工程
各类配电箱安装接线方法及尺寸定制
电气工程
电梯结构与基础知识
电气工程
关于排插的这些“致命”操作,你中招了几个?
电气工程
住宅地上楼梯间内可以不设置疏散指示标志灯
电气工程
国网“电网一张图”“图”显未来!
电气工程
工信部联合印发:新材料大数据中心总体建设方案
电气工程
创优工程机电安装实体评价要求
电气工程
总线短路隔离器原理
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开