1、设洁净室需送入9000m3/h的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,则系统新风量为( )m3/h。A.900B.1000C.1900D.810(9000/0.9)X10%=1000试题答案:C 假设总送风量为L,则漏风量为0.1L,即为补充漏风的新风为0.1L,总送风量为L=0.1L+9000,得L=10000。所以为补充漏风的新风量为0.1L=1000,室内需要的新风量9000×10%=900,总新风量1000+900=1900,选C。
A.900
B.1000
C.1900
D.810
(9000/0.9)X10%=1000
试题答案:C
假设总送风量为L,则漏风量为0.1L,即为补充漏风的新风为0.1L,总送风量为L=0.1L+9000,得L=10000。所以为补充漏风的新风量为0.1L=1000,室内需要的新风量9000×10%=900,总新风量1000+900=1900,选C。
2、供热系统中安全阀正确安装方式是下列哪几个?
(A)蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外排气管
(B)热力管道和设备上的安全阀应有接到安全地点排水管
(C)在排水管和排气管上不得设置阀门
(D)安全阀必须垂直安装
3、关于风机盘管加新风系统的下列表述中,哪几项正确?
(A) 新风处理到室内等温线,风机盘管要承担部分新风湿负荷
(B) 新风处理到室内等温线,风机盘管要承担全部室内显热冷负荷
(C) 新风处理到室内等焓线,风机盘管要承担全部室内冷负荷
(D) 新风处理到小于室内等温线,风机盘管要承担部分室内显热冷负荷
答案:ABC
分析:《教材》353:新风处理到室内等温线,风机盘管要承担全部室内湿负荷、部分新风湿负荷;全部室内显热冷负荷及部分新风冷负荷。
4、已知某喷水室的总喷水量为700kg/h,喷水温度为7℃,冷冻水温度为5℃,回水
温度为12℃,其冷冻水量为( )。
A.700kg/h
B.600kg/h
C.400ks/h
D.500kg/h
解答3:小林-上海(28136076) 11:54:53
其实这样理解就可以
小林-上海(28136076) 11:55:24
700的水温差是5度,那么温差是7度的冷冻水量是多少呢?
700C(12-7)=GC(12-5)
G=500 kg/h 选D
是不是可以这样理解:
初温7℃,终温12℃的700kg/h的喷淋水与初温5℃,终温12℃的Gkg/h的水进行热量交换,喷淋水吸收的热量等于冷冻水放出的热量。
5、战时为二等人员掩蔽所的人防地下室,地下室层高3m,主要出入口最小防毒通道2mX3.5m,人防清洁区长50m、宽10m,掩蔽人数400人,人防地下室选用门式防爆波活门时()
A、按3000m3/h风量选用
B、按2000m3/h风量选用
C、按900m3/h风量选用
D、按900m3/h风量选用,并按按3000m3/h风量校核,防爆波活门门扇全开启时的风速不大于10m/s
查《人防地下规范》,5.3.3.2、5.3.4.2及5.3.5,选用门式防爆波活门应按清洁式通风计算新风量是2000m3/h。
6、某房间采用地板辐射采暖,房间热负荷1800W,地板面积50m2,室内温度20℃。已知加热管覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数1.2W/mk,初步确定加热管间距200mm,若地板表面温度26℃,则加热管内热水平均温度( )℃
A 35.6 B 30.2 C 32.3 D 38.6
7、在冬季,室外平均风速小于3.0m/s的地区,对于7~30层建筑,外窗的气密性不应低于( )级水平
A 2 B 3 C 4 D 5
民用建筑热工设计规范
第4.4.4条 居住建筑和公共建筑窗户的气密性,应符合下列规定:
一、在冬季室外平均风速大于或等于3.0m/s的地区,对于1~6层建筑,不应低于现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB7107规定的Ⅲ级水平;对于7~30层建筑,不应低于上述标准规定的Ⅱ级水平。
二、在冬季室外平均风速小于3.0m/s的地区,对于1~6层建筑,不应低于上述标准规定的Ⅳ级水平;对于7~30层建筑,不应低于上述标准规定的Ⅲ级水平。
8、关于吸收法,下列叙述正确的是(多选CD)
A 吸收法是用液体净化排气中有害气体或粉尘的一种方法书上没说是“粉尘”,所以吸收法应该净化的是有害气体,而没有固体粉尘一说
B 使用的液体叫吸收质"应该叫吸收剂"
C 吸收可分为物理和化学吸收
D 为提高吸收效率,通常采用汽液逆向流方式
9、某安装柜式空调机组(配带变频调速装置)的空调系统,在供电频率为50Hz时,测得机组出口风量为20000m3/h、余压500Pa,当供电频率调至40Hz时,下列哪几项为正确?
(A)出口风量约16000m3/h (B)出口余压约320Pa
(C)系统的阻力约下降了36% (D)机组风机的轴功率约下降了48.8%
教材P251 通风机性能发生变化的关系式。
10、下列民用建筑中,哪些不属于“应设室内消火栓”的范围?(多选)
A 1000个座位的体育馆
B 首层有建筑面积290m2的商业网点的7层普通住宅楼
C 首层有建筑面积500m2商业营业厅的7层普通住宅楼
D 建筑体积5500m2的幼儿园
11、下列关于吸附法的描述,那些是错误的(多选ACD)
A 用作吸附质的一般是比表面积很大的材料“用作吸附剂的。。。”
B 吸附过程是在气相和固相界面上的扩散过程
C 吸附过程都是可逆的“化学吸附不可逆”
D 所有的吸附剂都可以再生“同上”
《教材》P214物理吸附和化学吸附比较。
12、下列哪些情况下可以不设置消防水池?(多选)
A 市政给水管道及其进水管,不能满足室内外消防用水量---------《建规》8.6.1-1应设
B 环状市政给水管道及其进水管,能够满足室内外消防用水量,且有两条进水管,但不能够满足室内消防所需水压---------环状满足水量,可不设置
C 市政给水管道及其进水管,能够满足室内外消防用水量,但只有一条进水管的18层普通住宅---------------------------二类居住建筑水量满足,可不设 《高规》7.3.2.2条。
D 环状市政给水管道及其进水管,能够满足30L/s室内外消防用水量,但只有一条进水管的建筑高度为23m的公共建筑---《建规》8.6.1-2,用水量大于25L/s,且只有一条进水管,应设
13、下列有关建筑热工设计分区论述正确的是(多选)
A 夏热冬冷地区必须满足夏季防热要求
B 严寒地区可不考虑夏季防热
C 温和地区应考虑冬季保暖
D 夏热冬暖地区一般可不考虑冬季保暖
《民用建筑热工设计规范》表3.1.1
14、高层民用建筑中的塔式住宅,在那种情况下应设防烟楼梯?
A、10层及10层以上
B、11层以上
C、12层以上
D、19层及19层以上
书中答案A
按《高规》6.2.1,是不是这样理解,只要是塔式住宅就要设防烟,但10层以下可以不设呢?
【住宅设计规范】 GB 50096-1999 (2003年版)
1.0.3 住宅按层数划分如下:
一、低层住宅为一层至三层;
二、多层住宅为四层至六层;
三、中高层住宅为七层至九层;
四、高层住宅为十层及以上。
15、集中热水采暖系统是按照95℃/70℃参数设计的,现需要直接采用130℃/70℃高温热水锅炉供热,锅炉说明书标记的锅炉本体阻力40KPa,如不采取其他措施,对循环水泵的以下哪种处理方式是正确的
A、 可以使用原来的循环水泵
B、 流量和扬程均增加为原来的2.4倍
C、 循环水泵的流量不变,扬程需要增加约20m
D、 循环水泵扬程不变,流量增加为原来的2.4倍
锅炉在130℃/70℃温差条件流量下的阻力为40KPA,系统循环水泵流量是按照95℃/70℃温差条件确定的,无需增加,但经过锅炉的阻力会增加,因此循环水泵的扬程应增加。
以下为转自张工的答疑:
47题说的是系统按照95/70℃设计,而采用130/70℃、供回水温差60℃的热水锅炉,说明通过锅炉的流量需要增加,相应通过锅炉的阻力也需要增加。因此,循环水泵的扬程应该适当增加以满足增加的锅炉阻力,而流量本来就是按照供回水温差25℃确定的,并不需要增加。
48题仍然说的是系统按照95/70℃设计,而采用130/70℃、供回水温差60℃的热水锅炉,说明通过锅炉的流量需要增加,相应通过锅炉的阻力也需要增加。但是,如果增设跨越锅炉的旁通管,仍使锅炉维持供回水温差60℃运行,通过锅炉的阻力不变,就可以使用原来的循环水泵了。例如,锅炉的进水温度70℃,出水温度130℃,而与跨越锅炉的旁通管的70℃水混合,仍可达到系统供水温度95℃。这是在实际运行过程中常用的一种方法。
张锡虎 发表于 2009-7-29 11:24
举个事例来讲吧。
热水采暖系统和热水锅炉的负荷都是6MW,系统按照95/70℃设计,循环水量是206.4m3/h,而130/70℃供回水温差60℃的热水锅炉,其额定流量是86 m3/h,锅炉水系统的阻力,是按照流量86m3/h给出的。
如果热水采暖系统和热水锅炉通过按照系统循环水量确定的循环水泵直接对接,通过锅炉的流量势必需要增加,阻力也会增大。
张锡虎 发表于 2009-8-5 11:47
16、放散热量的工业厂房采用自然通风时,下列哪一项错误
A 主要考虑热压作用
B 充分利用穿堂风
C 利用穿堂风时,厂房迎风面与夏季最多风向宜成60度-90度角
D 计算自然通风时,考虑热压和风压的联合作用
答:在《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003中的5.2.3条文说明:放散热量的工业建筑自然通风设计仅考虑热压作用,主要是因为热压比较稳定、可靠,而风压变化比较大,即使在同一天内也不稳定。
17、确定维护结构最小传热阻的下列因素中,哪一种是错误的()
A、与不同建筑及房间有关
B、与维护结构的热惰性有关
C、适用于同一建筑的各项维护结构
D、尚应符合国家和地方设计节能标准的规定
答:在《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003中的4.1.8下注1本条不适用于窗、阳台门和天窗。
18、有一风机盘管加新风系统,室内冷负荷11.6kw,无湿负荷,室内设计参数:tn=24°,相对湿度55%,101325Pa,室外相对湿度41%,室外计算干球温度35℃,新风量:500m3/h,新风处理到室内焓值后单独送入室内,则风机盘管处理的空气量大约为()m3/h
A 3384 B 2658 C 2900 D 2906
解:
正确的焓湿图应该是教材P343图3.3-6。
呵呵,这题大家讨论的非常有专业性,小林重新整理了下:
分析:N:24℃,55%,50.614kJ/kg,10.362g/kg;
新风处理到室内等焓线与90%相对湿度线的交点L1:18.9℃,90%,50.614kJ/kg,12.436g/kg;
风机盘管处理到机器露点L2后沿热湿比(热湿比无限大,即为等湿线)变化到状态点N1:50.614kJ/kg;N1与L1点混合至室内状态点N。
由于室内没有湿负荷,所以盘管要承担新风(已经过新风机处理后)带进室内的湿负荷。即:dL1-dN=dN-dL2,得dL2=8.288 g/kg。又L2相对湿度为90%,查得iL2=33.704 kJ/kg
故风机盘管处理风量为:G=11.6/(50.614-33.704)x3600/1.2=2057 m3/h。
19、节能设计标准中“窗墙面积比”含义的正确的是
A某一朝向的外窗总面积与同朝向墙面积(不包括窗面积在内)之比
B某一朝向的外窗总面积与同朝向墙面积(包括窗面积在内)之比
C外窗总面积中包括玻璃幕墙
D外窗总面积中包括幕墙中的透明部分
《公共建筑节能设计标准》4.2.4条条文解释。
20、应设除污器的部位是( )
A 各种小口径调压装置 B 各种换热设备之后 C 锅炉房循环水泵吸入口 D 各种采暖系统入口,装在调压装置之前
《教材》P56
21、热水采暖系统膨胀水箱的有效容积与热媒的供回水温差有关。以下哪几项是错误的?
(A)供回水温差越大,膨胀水箱的有效容积越大
(B)供回水温差越小,膨胀水箱的有效容积越大
(C)回水温度一定时,供水温度越高,膨胀水箱的有效容积越大
(D)回水温度一定时,供水温度越低,膨胀水箱的有效容积越大
《新措施》6.9.6-2:Vp=1.1x[(ρ1-ρ2)/ ρ2]1000Vc
22、采用加压系统回收凝结水时要符合一定条件,下列那几项是正确的?
(A)凝结水泵应设置自动启停装置
(B)水泵宜设置2台,其一台备用
(C)泵的扬程应能克服凝结水系统的压力损失,泵站至凝结水箱的提升高度和凝结水箱的压力
(D)用疏水加压器代替凝结水泵,可直接连接到各用汽设备的凝结水管道上
23、某小区现有建筑均为多层,各采暖系统静水压力均不大于0.3MPa,现拟建一高层建筑,其采暖系统最高点静水压力为0.6MPa,试问该系统与外网连接方式最好采用下列哪几项?
(A)设换热器与外网间接连接
(B)建筑内分高低区采暖系统,低区与外网连接,高区设换热器与外网连接
(C)建筑内分高低区采暖系统,低区与外网连接,高区采用双水箱分层式系统与外网连接
(D)设混水泵与外网直接联机
24、在建筑物或单元热力入口处安装热量计的合理位置与主要理由是下列哪一项?
A 安装在供水管路上,避免户内系统中的杂质损坏热量计
B 安装在供水管路上,可准确测得供水量
C 安装在回水管路上,水温较低,利于延长仪表寿命
D 安装在回水管路上,仪表在低压下工作,读数准确
分析:《新措施》3.5.2.4:在与热网连接的回水管上应装设热量计。《红宝书》P372:热量表安装在回水管上可延长使用寿命。《供热计量技术规程JGJ 173-2009》3.0.6.2:热量表的流量传感器的安装位置应符合仪表安装要求,且宜安装在回水管上。流量传感器安装在回水管上,有利于降低仪表所处环境温度,延长电池寿命和改善仪表使用工况。注《教材》P90:分户计量热量表为避免户内系统损失热量应安装在供水管路上(不对)。
25、对每一种有害设计排风量为:尘,5m3/s;SO2,3m3/s;HCL,3m3/s;CO,4m3/s。选择最少全排风量为下列哪一项?
A 15 m3/s B 9m3/s C 6m3/s D 5m3/s
《教材》P157全面通风量计算及暖规5.1.13条条文解释。