一台10KV高压电动机,在带负荷运行正常后正常停机,两天后空载直接启动,中控发的命令,10KV高压开关柜断路器合上就过流一段速度跳闸,检查了二次控制回路、保护装置、一次设备都正常,电机也无故障,最后将启动电流值改到10倍才能正常启动电机(原先的启动值为3倍多就可正常启动了),请指教这是什么原因???
一台10KV高压电动机,在带负荷运行正常后正常停机,两天后空载直接启动,中控发的命令,10KV高压开关柜断路器合上就过流一段速度跳闸,检查了二次控制回路、保护装置、一次设备都正常,电机也无故障,最后将启动电流值改到10倍才能正常启动电机(原先的启动值为3倍多就可正常启动了),请指教这是什么原因???
2楼
原来3倍的定值肯定过低了。不过还要计算一下改动后的保护可靠性。
回复
3楼
时间继电器有问题了,建议换时间继电器,把定值改回原来的。
回复
4楼
请教区管,在启动时间不变的情况下怎么判定是时间继电器的问题呢?
回复
5楼
3倍启动电流小了,是不是负荷试车时电机温度过高致使轴承发生变化
回复
6楼
要看多大功率了,6-10kV电动机启动一般都为7-10倍,速断保护要躲过启动电流,过流保护的倍数要在1.2左右
回复
7楼
感觉电机有问题吧,楼主不行找个钳形表卡一下启动时的电流吧,或者指针表,看看是不是有问题
回复
8楼
非常有道理,3备肯定不行.按照6-10倍乘以可靠系数1.2整顶速断保护,按照3倍左右正定过流保护,延时时间0.5-1秒.看你的两个定制那个有错.要更改后再定改更换那些东西 .
你应该更换成微机保护,S321系列保护,定值时间等都可以任意设置,动作后还有信息,方便事故查找。好友故障录播
回复
9楼
楼主看下两次启动电机的工况是不是一样,有可能第一次负荷小,高压电机带的什么,是泵,还是风机,看看出口阀门一开始的位置,可能第一次你关门启动,第二次开门启动,启动电流肯定非常大,再者,楼上的诸朋友说的都挺好,启动电流3倍确实有些小,看看定值吧,那个一般不会有大问题。
回复
10楼
赞成楼上:victory:
回复
11楼
赞成楼上:victory:
回复