求助无功电表和有功电表的问题
zlj5778
zlj5778 Lv.3
2010年08月31日 13:57:07
只看楼主

有功电表和无功电表共接一个电流互感器,按照画的接法。现在无功表不转,有功表转的很慢;把无功表拆掉,有功表就转的正常了。请问是什么原因[ 本帖最后由 zlj5778 于 2010-8-31 14:28 编辑 ]

有功电表和无功电表共接一个电流互感器,按照画的接法。现在无功表不转,有功表转的很慢;把无功表拆掉,有功表就转的正常了。请问是什么原因

[ 本帖最后由 zlj5778 于 2010-8-31 14:28 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
zhouwangyueqi
2010年08月31日 16:31:14
2楼
有功表和无功表的电流回路应该串联,不能并联
回复
xdetect
2010年09月01日 00:26:57
3楼

各相的电流回路分别串联,电压回路并联。
回复
rmrmrm
2010年09月01日 08:33:31
4楼
没太关注过,学习了
回复
zlj5778
2010年09月01日 09:46:28
5楼
谢谢各位,明白了
回复
burry010101
2010年09月01日 16:34:52
6楼
用于计量最好不要公用互感器,要是用也要串联,不能并联。这样不至于失真。