只看楼主

各位我们在地基基础分部施工当中遇到以下问题:我们地基结构设计整板基础采用PC400-95-12A型预应力混凝土空心管桩。实际桩基施工当中为了满足桩极限承载力,桩长达到24米。然而在桩基施工完毕,桩位验收当中,参建方发现有一根桩在距离桩顶标高1.75米的位置断裂。询问断裂原因:桩基单位说是总包单位开挖基槽是挖机不小心挖断的;而总包方说是桩基单位打桩时断裂的。现在抛开责任原因,我们更关心的是如何采取即省力又不影响结构的返修方案。设计人员要求,必须将断桩清出,然后植筋,浇筑混凝土。但如果这样做,一是会对周边管桩有影响;二是管桩已施工完毕10公分C10垫层已浇筑工作面有限;三就是管桩清楚土方量较大;最后就是工作周期较长,影响总体施工工期。请各位指教!急用!谢谢!

yuanmingguang
2010年08月31日 14:23:34
2楼
这个事情,我以前也遇到过,不过不是我的项目,
设计院说的方案是比较省钱的,
如果你怕麻烦,也可以申请补桩,这个方案我以前也做过,不过要设计院进行荷载计算的!
挖出断桩是最简单的处理方式,也比较省钱,我建议楼主就参考设计院的方案执行,至于10公分的垫层,在这种情况下,还是不要了!直接破坏挖桩。
对于断桩,没有其他更好的办法,要么挖出来重新接,要么补桩,其他更好的办法好像没有,不过不知道设计院还有没有办法,你和设计院的设计师再请教请教。
回复
n_yj
2010年08月31日 15:16:22
3楼
非常感谢您提供的建议!
回复
lihongwei1985
2011年01月06日 12:08:30
4楼
我感觉和设计院商量商量做个钢筋笼子 下焊钢板的那种 是不是会合适呢?
回复
zsj023509
2011年01月09日 14:12:31
5楼
设计院说的方案是比较省钱的
回复