请问 排出管 要在基础梁底过 要注意什么??
handson112
handson112 Lv.5
2010年08月31日 10:22:50
只看楼主

请问 排出管 要在基础梁底过 要注意什么??大家把遇到的问题 都 说一下吧

请问 排出管 要在基础梁底过 要注意什么??
大家把遇到的问题 都 说一下吧
免费打赏
mckee1984
2010年09月03日 23:31:39
22楼
这个问题说的是底层排出的问题,从基础梁底穿过,主要考虑基础沉降的问题,规范上有写的!
回复
wbstl55
2010年09月04日 18:12:49
23楼
我认为排出管穿基础,要注意2个问题,第一注意预留套管在基础梁下10CM,套管直径选择合适,第二注意排水管下垫5-10cm沙层。
回复
xianshiping
2010年09月04日 22:45:10
24楼
看土建基础的标高与出水管的标高相差多少?再来确定保护措施有无必要,再者你这个出水管是怎么一个出法?
回复
laohu926
2010年09月06日 13:39:31
25楼
我要在现有的建筑基础上穿排水管,要破坏基础和防水,又要怎么做?
回复
nrgrl
2010年09月06日 16:39:03
26楼
和楼主一同学习了
回复
houshangchangsha
2010年09月06日 21:33:06
27楼
不需要做什么特殊的处理,只要管道和地梁有100左右的间距就可以了,基础沉降不是很大的
回复
yxq-008
2010年09月07日 11:02:58
28楼
主要是考虑建筑沉降对管道的影响,要加套管,具体做法看国标图集
回复
cjq3343
2010年09月07日 11:39:55
29楼
没见过,学习了
回复
hanxu777
2010年09月08日 11:18:14
30楼
出户管在基础梁下面的话怎么加套管?没听说过。
不过是要注意沉降问题,常规做法是管道下再做柔性垫层。可以先基础夯实后用黄沙垫5-10CM再敷设管道
回复
pegion
2010年09月08日 12:22:18
31楼
在基础梁底通过不要再做套管了吧?设计中一直没加过套管。只是在管顶预留D/2的净空
回复

相关推荐