请问一下,天正电气6中强电系统图,选的线是不是过大?我一台设备65KW,三相的天正选的线是70平方(BV),但是实际上好象35平方就够了?
请问一下,天正电气6中强电系统图,选的线是不是过大?我一台设备65KW,三相的
天正选的线是70平方(BV),但是实际上好象35平方就够了?
2楼
35的怎么就够了?35载流量最多就100A.
回复
3楼
你的65KW是啥呀?要是电动机的话,得50平方的导线。
回复
4楼
不是电动机,是空调箱,电机只是小部分,大部分都是电加热,和电加湿
回复
5楼
选导线要看你上级开关的大小,软件选的怎么靠得住?
回复
6楼
0.5mm,0.75mm,1mm,1.5mm,2.5mm,4mm,6mm,10mm
9.5 12.5 15 19 26 36 47 65
温升40度.
是不是看者有点大!不错,是温升40度的电流.
回复
7楼
补充:还要看你的线路敷设长度以及电压要求.
回复