菜鸟请教:框架断路器控制电源的取向
jsyzhbc3369
2010年08月30日 10:58:34
来自于断路器
只看楼主

请教:框架断路器220V控制电源的取向是否为开关上口?麻烦说出理由

请教:框架断路器220V控制电源的取向是否为开关上口?麻烦说出理由
免费打赏
lingxuct
2010年08月30日 11:56:56
2楼
普通配出回路接开关的主电源侧,理由?别无他处可接!

进线也接电源侧,母联有一个电源自动切换系统(一个中间继电器),当一侧失电时,中间继电器跳开,其常闭自动接能有电的一侧。
回复
jsyzhbc3369
2010年08月30日 14:02:24
3楼
谢谢区管的解答
回复
y8329659
2010年08月31日 09:00:07
4楼
答案很好,果然是高手啊,名不虚传。
回复
ccccyq
2010年09月07日 19:33:47
5楼
谢谢,又长知识了
回复
electricity
2024年11月17日 10:47:12
6楼

准确的讲应该是固定柜,交流控制情况下,只能接上端。

回复