satwe中的箍筋结果表示的含义
ralin2002
ralin2002 Lv.4
2005年12月15日 22:59:04
只看楼主

satwe中的箍筋结果表示的含义:两个是否都应该是加密区的?为什么G0.7,0.7配筋图上显示的却是8@100呢,而不是8@100/200?

satwe中的箍筋结果表示的含义:两个是否都应该是加密区的?为什么G0.7,0.7配筋图上显示的却是8@100呢,而不是8@100/200?
免费打赏
stephen66
2005年12月16日 08:35:32
2楼
箍筋加密是抗震抗剪的需要,如果你那一根梁是转换梁(如底框结构中的托墙梁等),
或者是跟转换梁在同一层的梁,程序在配筋的时候都会全长加密配箍。
回复
ejysolitude
2005年12月19日 21:19:45
3楼
它是无法区分非加密区与加密区的,你输入的是加密区它就是加密区,你输入的是非加密区它就是非加密区,与你输入不同的部分应该手工转换一下。
回复