请问非组合楼板这样配筋是否可行
yzf1111
yzf1111 Lv.8
2005年12月15日 09:45:53
只看楼主

如图:对于波谷内的钢筋是否按构造配筋,还是需要计算,怎样计算?

如图:
对于波谷内的钢筋是否按构造配筋,
还是需要计算,怎样计算?

1134611147369.jpg

免费打赏
assssw
2005年12月15日 10:06:26
2楼
需计算
回复
kiamartin
2005年12月15日 10:07:47
3楼
按构造配应该够了吧,
100厚的板这么多钢筋(四排)?是不是有点,,,,
回复
ahwys
2005年12月15日 21:32:25
4楼
这是楼层的配筋吧!还有楼层抗板。
不用配那么多,配筋为双层又向就够了。
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年12月16日 09:43:34
5楼
波谷内的钢筋应该计算!
这按理说属于单向密肋板!可用软件计算!
回复
baifuying1027
2005年12月19日 17:24:42
6楼
我上传一个节点,刚做完的
回复
zhuyuanpei
2006年09月19日 16:39:48
7楼
好像太费了吧,四楼说的对,不用配那么多,配筋为双层又向就够了。波谷内配一根就够了。
回复
zjkgjg
2006年09月25日 15:07:25
8楼
配的太多了,。波谷内配一根就够了,上面配一层双向钢筋就行了.