减压孔板可以减静压吗?
wwwish
wwwish Lv.3
2005年12月14日 22:59:26
只看楼主

减压孔板可以减静压吗?

减压孔板可以减静压吗?
免费打赏
wwwish
2005年12月14日 23:06:10
2楼
按常识,孔板只能减动压,但建筑给排水设计手册在“给水系统和给水方式”一节:若消火栓的静水压力超600kPa,宜装设减压孔板。该怎么理解?
回复
sorry222
2005年12月15日 08:27:58
3楼
不要扣字眼。
消火栓前静压太高,当消火栓打开时候,势必造成水枪出口流速很大,消防员不好掌握。
而栓口前加减压孔板后,高的静压在孔板的阻碍下,转换的动能就小多了。
静压和动压是相互转换的,限制静压一般从分区,和卫生器具管材承压角度来考虑的,
而减少动压目的是限制出口流速
回复
wamadaha
2005年12月15日 09:04:27
4楼
楼主水力学没有学好,呵呵
回复
tinfire
2005年12月15日 11:21:28
5楼
嗬嗬,这个问题!!
回复
ydh1981
2005年12月15日 12:10:23
6楼
不能
回复
didosmile
2005年12月15日 13:51:26
7楼
静压不是客观存在的嘛!怎么减?