我是做监理的,要去现场验收图片处的回填土,我师傅说要此处的回填土要干燥、夯实,但在现场施工方信誓旦旦地说这个没多大关系,同时我自己也没多大理由去说服他们,所以要请教各位。(往后上面要做防水)
我是做监理的,要去现场验收图片处的回填土,我师傅说要此处的回填土要干燥、夯实,但在现场施工方信誓旦旦地说这个没多大关系,同时我自己也没多大理由去说服他们,所以要请教各位。(往后上面要做防水)
22楼
回填土的基本要求也就是土质 、分层夯实,个人认为这样的回土不要紧吧。请大侠补充吧
帖子17 精华0 威望35 土木币13 在线时间2 小时 注册时间2010-7-10 查看详细资料
举报 引用 使用道具 回复 TOP
土木在线建筑频道诚招版主
leeasnd 列兵
帖子35 精华0 威望20 土木币2 在线时间4 小时 注册时间2010-4-2 •发短消息•加为好友 3# 大 中 小 发表于 2010-8-29 15:18 只看该作者 最好等水排干了固结后再做别的
回复
23楼
h呵呵 有点悲哀啊
回复
24楼
虽然不是什么大问题,但是如果你要抓也可以的
,现在的施工方,都是对于一些小问题都不怎么注意,
最后出问题的,也是一些小问题,
回复
25楼
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
26楼
这个一看就知道不符合规范要求
回复
27楼
回填土一定要压实,夯实系数必须符合要求
回复
28楼
别含水率了,全是水怎么回。填海工程啊。基本把水抽干撒。哎!
回复
29楼
原图回填,层层夯实,不要见明水,太糊弄了
回复
30楼
对于回填土验收规范有这么条规定 回填土受最低程度的扰动 并尽量保持天然天然含水率 对于照片的回填土 明显不符合
回复
31楼
第二张图的承台里都是水,这样回填土肯定是不行的,第一张图的回填土基本上还都是干的,问题不大,有一点水影响也不大。但是第二张图就完全不行了。 回填土要求含水率要适中,现场检查的方法就是“手握成团落地开花”为宜,含水率过大和过小都不能保证回填土的压实率,看你拍的照片明显的土过于潮湿,后期回填土会收缩的,导致回填不密实。
回复