喷规6.1.4条款如何理解?
jachie
jachie Lv.2
2005年12月14日 17:35:05
只看楼主

6.1.4 为便于系统在灭火或维修后恢复戒备状态之前排尽管道中的积水,同时有利于在系统启动时排气,要求干式、预作用系统的喷头采用直立型喷头或干式下垂型喷头。对这里的干式下垂型喷头,如何理解?

6.1.4 为便于系统在灭火或维修后恢复戒备状态之前排尽管道中的积水,同时有利于在系统启动时排气,要求干式、预作用系统的喷头采用直立型喷头或干式下垂型喷头。
对这里的干式下垂型喷头,如何理解?
免费打赏
xueqi1818
2005年12月14日 18:36:22
2楼
消防系统有干式和湿式两个形式。
干式就是系统内没有水再里面。
湿的就不用说了吧?
回复
80教育
2005年12月14日 19:26:24
3楼
回复
ydh1981
2005年12月14日 20:59:13
4楼


给你图片看吧
回复
ydh1981
2005年12月14日 21:06:12
5楼
还有另外一种
见下图
回复
wwcq
2005年12月15日 15:51:50
6楼
以前都没有仔细研究喷头的构造,现在算是明白了
回复
suntuolin
2005年12月15日 16:16:56
7楼
我这回是开眼了,研究的也透彻了。大家一起顶顶呀!!!
回复
hugong139
2005年12月15日 16:54:11
8楼
可是对于环境温度高于4度的场所,为避免水渍损失而采用预作用系统,难道也要用这种喷头?规范上并没有说明呀!
回复
hhht0471
2005年12月15日 19:37:41
9楼
4楼对喷头的介绍很好,谢谢!以后做喷洒就明白其中原理了。
回复
jachie
2005年12月15日 19:56:30
10楼
谢谢5楼的ydh1981的解释。
只是这里有这样一个问题,根据我的了解,这样的喷头国内还没有厂家生产,国外进口这样的喷头,非常昂贵,所以,我个人觉得规范的编制者是否有照抄国外规范的嫌疑,或者说是超前国内的实际,来引导国内的产品开发?
回复
zl19830211feng
2005年12月16日 19:31:41
11楼
大家加油啊
讨论中进步 啊
回复

相关推荐