我那有几台机失修好几年啦。。。不知点样做水处理呢??
我那有几台机失修好几年啦。。。不知点样做水处理呢??
2楼
你那几台是啥子名堂的处理器?电子除垢仪还是化学处理的?
现在空调冷冻水冷却水处理确实挺烦的,用电子除垢仪作用不大,用化学处理好是好,运行费用太高,大家都是怎么做这块的,一起讨论讨论.
回复
3楼
老高,问下,电子水处理仪是去除藻类及其他微生物为主的吧?软水器主要是软水和除垢的吧?具体也就这两大类吧?
回复
4楼
加药的效果比较好,电子的不行
回复
5楼
那用什么药呢???我那里的电子除垢仪作用等于无呀。。。是对于冷却水而呀
回复
6楼
我那里系几台500冷吨的开利机,就系行佐五年水垢都比较多啦。。。就系想识吓点样可以除去那D垢,想大家帮吓手呀
回复
7楼
电子水处理仪主要是除藻和降硬,软水仪只有降硬作用,除了这两种,还有全程水处理,综合水处理,离子交换器,沙滤,细滤等等~
回复
8楼
是哎,看样本电子除垢仪功能强大,但实际也只是聊胜于无.楼主好好经营下这贴,这个话题有成为精华贴的潜力.
冷却塔水太脏要化学清洗才行.
回复
9楼
我们以前学锅炉的时候接触过水处理,一般都是加药的.看您的水质怎么样的?是酸性、碱性还是中性的?然后在决定加什么药.一般是离子交换的.什么树脂的,我不记得了......
回复
10楼
看LZ的情况是属于管道已经结垢,建议采用旁滤的化学处理装置。对于冷却水系统建议采用物理加化学的综合水处理器。
我做的经验是冷冻水就加药,因为冷冻水是封闭系统,加一次药维持的时间可以很长,冷却水比较脏,大小颗粒都有,而且水盘也经常孳生藻类等东西,所以就用物理加化学的水处理器,并且自带反从洗装置的,这样的效果比用电子处理器结合加药的效果都好,而且维护很省心。
回复
11楼
我看大家都这么想信化学清洗和处理,但是我看这方面的厂家都在弄虚作假,只是给你作样子吧了,并没有完全按水质去配药,大部连水质分析都是假的.就拿我这里的这个系统来说,一个10000多平方的系统,冷却和冷冻一起清洗才加了10瓶那个1块多钱1瓶的那个他们说的清洗剂,结果出来好多的泡,我怀疑他们就是用的发泡剂来骗人的,不知大家认为是不是?请各位大侠发表一下自已的看法
回复