求教:软启动后瞬间跳闸
wlz0723
wlz0723 Lv.2
2010年08月27日 14:24:18
只看楼主

水泵是110KW 380V,用软起启动,启动按钮一按下,配电柜空开跳闸。而且不是每次都跳,有时候启动,运行正常,有时候跳闸。软起是用的北京西诺克的牌子。请高手指教下可能是什么原因?????、

水泵是110KW 380V,用软起启动,启动按钮一按下,配电柜空开跳闸。而且不是每次都跳,有时候启动,运行正常,有时候跳闸。软起是用的北京西诺克的牌子。请高手指教下可能是什么原因?????、
免费打赏
fsj19860321
2010年08月30日 14:08:47
2楼
这个功率挺大的,给点建议算了,仅供参考
1、看下你的软起的型号,偏小不能控制110KW可能跳闸
2、检查下其他硬件有没有问题,比如空开是否接触良好,热继的整定电流是否调整合适等
3、检查水泵电机和接线,看看是否有漏电或不明显的接地短路
好好查下,慢慢找原因吧,有时能起动接线应该不会出错。。。
回复
wlz0723
2010年08月31日 12:46:34
3楼
谢谢!!!!!!
回复