只看楼主

这篇文章以前在 [PKPM新天地]杂志,2005年第四期上读过,题为“纵论建筑结构设计新规范与软件SATWE的合理应用(上)”的文章(作者:魏利金);前几天在okok上看到老济南先生把他转在网络上,倍感亲切,就我个人观点来说,这是一篇好文章,特转出与大家共享.注:本贴转自okok老济南先生网络版http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=108276&h=1&bpg=1&age=30

这篇文章以前在 [PKPM新天地]杂志,2005年第四期上读过,题为“纵论建筑结构设计新规范与软件SATWE的合理应用(上)”的文章(作者:魏利金);前几天在okok上看到老济南先生把他转在网络上,倍感亲切,就我个人观点来说,这是一篇好文章,特转出与大家共享.

注:本贴转自okok老济南先生网络版http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=108276&h=1&bpg=1&age=30
免费打赏
凯旋凯旋
2005年12月18日 15:44:43
12楼
好贴
回复
zb001
2005年12月19日 12:18:39
13楼
对于上述论文我补充以下几点:
一、关于“多塔楼结构”:1,当1幢高层建筑的底部设有较大面积的群房时,为带底盘的单
塔结构,这种结构是多塔楼结构的一个特殊情况。2,对于多个塔楼仅通过地下室连为
一体,地上无群房或有局部小群房但不连为一体的情况,一般不属于大地盘多塔楼结构。
二、关于“分缝结构”各块是否要分开计算:采用整体模型的计算结算结果除“周期比”验
算指标外都是对的。
三、关于“刚性楼板”与“弹性搂板”的适用范围:弹性楼板6适用于板柱结构和板柱--抗
震墙结构;弹性楼板3适用于厚板转换层结构;弹性膜适用于空旷的工业厂房和体育馆
结构、楼板局部开大洞结构、楼板平面较长或有较大凹入以及平面弱连接结构;对于量
大面广的普通工程,其楼板一般不特殊,都可以简单的采用刚性楼板假定。
四、关于“高层建筑超限的审查”专项审查内容我补充以下几点:①建筑物的抗震设防分类
②抗震设防烈度(或者设计地震动参数)③场地抗震性能评价④地震概念设计⑤主要结
构布置⑥建筑与结构的协调⑦使用的计算程序⑧结构的计算结果⑨地基基础⑩上部结
构抗震性能评估等。
五、关于“周期折减系数”:当非承重墙体为空心砖或砌块时,可按下列规定取值:
框架结构 0.8—0.9;
框架—剪力墙结构、短肢剪力墙结构0.9—1.0;
剪力墙结构可不折减;
六、关于“连梁刚度折减系数BLz”:连梁刚度折减系数的取值,应满足连梁正常使用极限
状态的要求,一般与设防烈度有关,设防烈度高时可多折减一些,设防烈度底时可少折
减一些,但一般不小于0.5。当连梁刚度折减系数的取值小于0.5时,与之相连的剪力
墙肢设计应加强,连梁本身必须满足非抗震设计的承载能力和正常使用极限状态的设计
要求。
七、关于“0.2V。的调整系数”: 框架部分承担至少20%的基底剪力和按框架剪力墙分析
的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值,以增加框架的安全度,但是
不宜超过50%的基底剪力。
八、关于对计算结果分析:检查设计参数是否选择合适;检查应为“八种比值”还有一项楼
层层间抗侧力结构的受剪承载力之比。详见高规第4.4.3条规定。




回复
zhangguo-1980
2005年12月19日 14:48:45
14楼
我补充:关于“分缝结构”各块是否要分开计算:采用整体模型的计算结算结果除“周期比”验
算指标外至少楼层层间抗侧力结构的受剪承载力之比计算结果并不准确。


回复
yujianxue0
2005年12月20日 10:03:13
15楼
建筑结构探讨
回复
lyy5672
2005年12月21日 11:46:02
16楼
太感谢楼主了。
回复
lsywyc
2005年12月21日 20:40:52
17楼
很经典,支持!
回复
zchzz2005
2005年12月21日 22:04:27
18楼
感谢楼主提供如此的好文于大家分享
回复
hrc2738
2005年12月29日 12:42:49
19楼
3x
回复
高级图农
2005年12月29日 13:23:45
20楼
好帖
回复
fyl122572
2006年01月02日 23:36:09
21楼
经典的好文!
望各位同行加入我的“结构QQ群”,以便互相交流!QQ号为76321514
回复

相关推荐

APP内打开