刚刚看了一图集,上面说变压器低压侧总开关不能下端进线,因为与常规的上端进线不同,容易发生事故。那如果低压侧是用电缆走电缆沟与变压器相连,如果还用上端进线的话柜子里的线岂不很麻烦。
刚刚看了一图集,上面说变压器低压侧总开关不能下端进线,因为与常规的上端进线不同,容易发生事故。
那如果低压侧是用电缆走电缆沟与变压器相连,如果还用上端进线的话柜子里的线岂不很麻烦。
2楼
断路器只是不宜下端进线!!并没有说一定不能从下端进线!
比如低压母联断路器,你可以说是上端进线,也可以说是下端进线!
下端进线,影响短路分断电流,但不影响整定电流!
回复
3楼
断路器能否下端进线,样本里应该有说明吧。
回复
4楼
大部分厂家样本里是不会说的,由于各家的断路器采用灭弧方法不尽相同,所以不能一概而论。
我手上有施耐德、ABB公司的书面文件,说明其断路器上、下进线做了说明,原文如下:
1、施耐德
施耐德电气框架式空气断路器Masterpact MT系列为施耐德低压配电产品中高端产品,各性能参数均具同行业产品之首,在全球高端的市场占有率遥遥领先。
施耐德电气框架式空气断路器Masterpact MT系列中任何一个电流等级的产品均可以上进线或下进线,对产品的性能无任何影响,请客户放心使用。特此证明。
施耐德电气广州分公司(盖公章)
2、ABB
E开关接线不但可以上进线,也可以下进线,上、下进线均不影响开关的分断能力。特此说明。
ABB广州分公司低压技术部(未盖公章)
相对于施耐德,ABB显得谨慎多了。
虽然国内的不少断路器也是可以上下进线的,但反进线确实会影响某些方面的性能。特别是带方向性保护如接地、漏电、逆功率等等,是不容许反进线的。
回复
5楼
一般不允许下进线,而且有动、静触头的一般接在静触头侧。除非象上面两位所说产品特殊著名的。
回复
6楼
关于楼主提出的问题,其实我们还可以注意一个问题,就是走电缆沟的方式(即下进线)也可以接在进线断路器的上端子,而不一定接在下端子上,下端子可以通过转接母排接到水平母线上。
回复
7楼
ABB的断路器只有微断才可以上下端均可作进线端,而塑壳和E开关不可以下端进线.
回复
8楼
你这样说可别让ABB的人看见了。实际上塑壳和E开关都是可以上下进的(带特殊功能的型号除外)
回复
9楼
你看的图集可能是比较老的。随着现在开关技术的发展,大多数断路器都能下进线了。只不过提醒一下大家,断路器确实需要注意能否下进线的问题,在低档次的断路器选用时尤其应该慎重。
回复
10楼
常熟的开关是否可以下进线,也是有明确说明的。
回复