2005年水厂在每个月都出现几次进厂水小于出厂水,我们原来有一套法国流量计,怀疑是法国表出现问题,后来我们采用国产流量计较法国流量计,结果国产流量计和法国的数据结果是一样的,都是进厂水小于出厂水。可是问题出在哪呢。请各位帮帮忙好么,我急需要你们的建意谢谢喽~~~~~~~~~
2005年水厂在每个月都出现几次进厂水小于出厂水,我们原来有一套法国流量计,怀疑是法国表出现问题,后来我们采用国产流量计较法国流量计,结果国产流量计和法国的数据结果是一样的,都是进厂水小于出厂水。
可是问题出在哪呢。请各位帮帮忙好么,我急需要你们的建意
谢谢喽~~~~~~~~~
2楼
请问各位专业人士,你们有没有遇到过和我们同样的问题,是如何解决的呢~~~~
真是另人头痛呀,你们是用国产流量计,还是用进口流量计来计量流量的
用什么办法说明这个问题呢~~~~
请各位楼主进快回我的帖子好么?????
谢谢
回复
3楼
后期泥有没有处理?是否为压泥时洗滤布水进入还是进水前有支管?
回复
4楼
哪儿漏水?
回复
5楼
我们没有支管,也没有三通,这些问题我们都分析过,故障的可能性不大,
要是有漏水的话只是厂用水增加或是源水能少一些,但是滤后也应该是出水小于源水,
请你们再提出一些宝贵的建议。
谢谢楼主们
回复
6楼
是不是水厂进水量小于出水量吗?这个问题想看一看这个数据相差有多大?不知你的清水池是什么形式的,如果是地下式的,可能也会有渗水的情况的。
回复
7楼
你的流量计有没有安装方式对吗?
一般流量计安装水平管上,在流量计后一段长度应将管道做成反“U”型或管道向上,高度要超过流量计的高度,目的是让流进流量计水充满管道,这样减小误差。
回复
8楼
感谢各位楼主的意见,我们的清水池不是地下式的,这些问题都不是很大专业人员都检察了,我们的流量计是厂家专业人员来安装的,(插入式探头),这些我们都反复的检察过了.
我们的进水四条管道,出水二条管道,都安装进口流量计,后来我们分别换上了国产流量计分别较表,进水DN900管总是有误差,进口和国产相差8000吨,这个数相差很大.
别和管道相差都很少基本吻合,为什么就DN900管流量数相差这么大呢?????我们较过很多次都是这个结果.
是管道有问题么?????????????还是别的什么原因,我们现在就是找不到~~~~~~~~~~~~~根本原因
回复