怎样根据水平数据点来确定垂直大对数双绞线的数量?
alianlililala
2005年12月13日 23:35:16
只看楼主

是不是48点配一跟2芯光纤,那大对数双绞线呢,多少点要配一跟25对双绞线?希望指点下新人!

是不是48点配一跟2芯光纤,那大对数双绞线呢,多少点要配一跟25对双绞线
?希望指点下新人!
免费打赏
alianlililala
2005年12月14日 22:04:10
2楼
有达人能帮我说说嘛
回复
eman
2005年12月15日 09:07:42
3楼
数据主干可按48个点2芯光缆或1根4对双绞线考虑
语音主干按水平线缆对数的1/4考虑。也就是说48对(6个点)的话主干只要6对就行了。
简单的说几个终端点主干就配几对线就行了。主干语音不是按一个点4对考虑,而是按一个点1对考虑。明白?!
回复
李兴龙机电科技
2005年12月15日 12:46:38
4楼
eman,我被你说晕了。
回复
eman
2005年12月16日 09:03:29
6楼
48个语音点,主干就做3类50对大对数或2根3类25对明白了吧!我的意思就是主干不是按一个点4对算,而是按一个语音点1对线配。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月16日 15:11:23
7楼
那个1/4杀意思?
回复
eman
2005年12月16日 22:24:19
8楼
楼上是龙在江湖否?是的话我就不必再解释了吧。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月17日 16:47:53
9楼
不必了。水平是按数据标准配置,数据和语音可互换,竖直数据语音分开。那个1/4我想明白了。
回复
suline
2005年12月25日 23:04:42
11楼
楼上的,你搞错了
IP电话是走网络的不需要大对数来支持
回复