本人是搞施工的,上几天在施工中遇到一个这样的窝心事,那是一个织布车间,原设计是由四路95平方的YJV22电缆引进,用四只配电柜控制64台织布机,每台机器5.5KW。现遇到一个懂些电工知识的老板小舅子,他去设计院取消了原设计图纸。要让我改成二路120平方的YJV22引进。 我看了一下他进的织布机,额定功率是5.5KW,COS& =0.87 我计算了一下(需要系数K取0.9左右),提出来这样电缆截面太小,可他固执固执已见,我让他出个变更或画个图纸签个名,谁知他私自买来电缆,叫来几个临时工,把电缆敷设到配电箱。而电箱到织布机的电线是我们敷设的。现在车间已试投产。不知这样会不会有什么后遗症。假如发生什么事我施工单位是否有责任。请各位虾支招。附简图一份,不知怎样上传?
算不算都无所谓,保证你施工的部分线径合适开关正确就可以啦。
过载时损坏的是进线电缆,你施工部分又不会出问题。自然与你无关。
回复
3楼
莫不关心嘛!
回复
4楼
按楼主提供的数椐计算过,算出电流为553A左在,小舅子的电缆截面共240mm2,以每平方載流量为2A算,可通480A, 553-480=73A, 楼主采用电缆截面共380mm2 ,以每平方載流量为2A算,可通760A,用760-553=207A,设计院采用的电缆是大些,小舅子的电缆可用,应该问题不大,
回复
5楼
自己计算一下,不就真相大白了,还用请教别人。
回复
6楼
四楼的阁下,不知你考虑需要系数及功率因数没有,本人愚钝,算不出你的数据,我的公式错了?
回复
7楼
他的电缆肯定是太小,但是他是不是考虑的同时系数小。总之无论如何,你的施工范围是从配电箱开始,而配电箱之前他用的是什么,从合同角度说,与你无关。你只要按照你的图纸照图施工就可以了。
回复
8楼
YJV的120mm的载流量是320A,两根应该没问题
回复
9楼
前提是你给出的电流为553A左在,但还要看他的断路器型号
回复
10楼
答七楼的:同时系数是指,机器同时运行的机率吗?这样的话,我们这儿的织布机肯定是全部运行的,而且大都是三班制.
回复
11楼
不用过于担心,只要向你们领导请示一下,让甲方出具施工联系单,证明是这部分是甲方私自更改,如有问题,也不算你们的事情,还有就是,如果他说是设计同意,也应让设计签字,估计设计也不会同意的,但这并不影响你们以后会负责任的。
回复