风量冷量耗电量的换算
owen11
owen11 Lv.2
2010年08月26日 22:53:05
来自于中央空调
只看楼主

刚做了个工程,给5000平米的万级车间改了工艺排风,可减少每小时7万立方的风量,车间温度要求21度到25度,如何将这风量转换成冷量,最后转换成电量,也就是钱。老板要看的是到底节约了多少钱。怎么计算?该套用哪些公式?请各位指点。

刚做了个工程,给5000平米的万级车间改了工艺排风,可减少每小时7万立方的风量,车间温度要求21度到25度,如何将这风量转换成冷量,最后转换成电量,也就是钱。老板要看的是到底节约了多少钱。怎么计算?该套用哪些公式?请各位指点。
免费打赏
cnbbzz
2010年08月30日 08:00:03
12楼
楼上的看了这么多回复没有意识到?
空调书上教授冷量计算怎么教的? 风量X焓差,焓怎么查的? id图上根据2个参数确定的点,新风送风13°,那么13°线上有很多点,到底取哪个?焓差焓差,到目前就说了一个点,新风从哪里开始处理的都不说,怎么计算?
到这里,楼主查了应该自己会计算了吧。
回复
dw7819
2010年10月15日 11:30:58
13楼
路过学习中。。。。
回复
biandianso
2017年06月07日 13:15:55
14楼
不错,谢谢分享