按照电机配电要求 前应设隔离电器 但看到的图纸都基本只设断路器, 难道现在所有厂家的断路器都有隔离功能了吗? 这样的话,隔离开关还就没什么用途了 其它很多场合也要求使用隔离开关 但也一样,仅仅只使用了断路器!
按照电机配电要求 前应设隔离电器
但看到的图纸都基本只设断路器,
难道现在所有厂家的断路器都有隔离功能了吗? 这样的话,隔离开关还就没什么用途了
其它很多场合也要求使用隔离开关
但也一样,仅仅只使用了断路器!
2楼
抽屉式的断路器有隔离的作用.低压的框架式断路器也有着这个功能其他的好象没有
回复
3楼
固定断路器没有隔离。需要隔离刀配合使用。
回复
4楼
我也遇到了与楼主同样的困惑,难道小型断路器可以替代隔离开关吗?请高手作答。
回复
5楼
某些特定品牌的断路器具备国家规范中所要求的隔离功能,在其产品样本中有介绍。
回复
6楼
举个例子,施奈德和ABB的几乎所有断路器都是带隔离功能的
回复
7楼
高压手车式断路器把断路器摇出来后就有隔离,低压如抽屉式把断路器抽出来就可以隔离。个人认为,低压固定式断路器由于工艺,使用等问题所致在安全上并不十分可靠,最好加隔离刀闸,始终可以用肉眼观看到有明显的断开点比较稳妥!
回复
8楼
大部分的低压断路器(塑壳)都具备国家规范中所要求的隔离功能,还有一部分没有此功能。
回复
9楼
仔细看 说明书,注意元件的符号!
回复
10楼
看这个!
回复
11楼
是啊,插拔开关具有隔离功能其他没有.框架开关必须是抽屉试的才有,微断要看介绍了,
但一直有个问题不解就是比如INT100这样的开关叫隔离开关可是没有机械分断点啊,只是说名他是大开距的
回复