怎样情况下,过电流保护可兼做接地故障保护?
helloxiaoguo
2010年08月26日 18:44:55
只看楼主

《低压配电设计规范》第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时, 宜采用过电流保护兼作接地故障保护;第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。

《低压配电设计规范》

第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:
一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时, 宜采用过电流保护兼作接地故障保护;

第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:
一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;
二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。

个人理解:
保护器件能否在5S(或0.4S)内切断接地故障回路,关键取决于故障回路电流的大小:回路阻抗要尽量小,故障电流才能尽量大,直到大到足以另器件的短路脱扣器在5S内脱扣。
免费打赏
helloxiaoguo
2010年08月26日 19:03:58
2楼
假如我的理解正确,那实际中接地故障电流是如何计算或估算的?又如何验证此电流能否和保护电器配合,即在规定时间内令器件脱扣,是通过查看保护电器的特性曲线吗?

之所以发问,是因为论坛有许多诸如这样的帖子:
问:380V向xx米外的电机供电,选择电缆YJV-xxx可以吗?
答:载流量满足要求,但需注意接地故障的灵敏性要求,否则应加大电缆截面。

貌似回答了提问,却只谈理论,从来没有数据计算来佐证到底是否满足灵敏性要求。
回复
iamcmh
2010年08月27日 08:09:23
3楼
短路电流计算和保护电器的整定在手册的都有讲啊。
只能自己去看书了,那么多内容帖子里也写不了。
回复
helloxiaoguo
2010年08月31日 19:33:06
4楼
;P
就是看不懂,才要人深入浅出的给解释下嘛
怕不只是我,估计很多人整不透彻
回复