一般设计都按载流量选电缆,你对电压损失校验吗?
helloxiaoguo
2010年08月26日 18:24:40
只看楼主

如题,先根据载流量选择了电缆,如何根据电压损失校验电缆截面是否合适?具体说吧:95m高住宅屋顶有一台7.5kW正压风机,根据载流量选择供电电缆,有人选YJV-5x4,(虽然5x2.5已足够),有人选YJV-5x6,甚至有人选到5x10,怎么解释?按电压损失校验的话,电缆截面最小多少才能满足要求?

如题,先根据载流量选择了电缆,如何根据电压损失校验电缆截面是否合适?

具体说吧:
95m高住宅屋顶有一台7.5kW正压风机,根据载流量选择供电电缆,有人选YJV-5x4,(虽然5x2.5已足够),有人选YJV-5x6,甚至有人选到5x10,怎么解释?按电压损失校验的话,电缆截面最小多少才能满足要求?
免费打赏
hui77430768
2010年08月26日 21:30:50
2楼
距离远了就考虑点压降 现在电缆铜的材质不怎么样 就考虑大上一级
回复
helloxiaoguo
2010年08月26日 23:34:01
3楼
我计算YJV-5x4,95m的电压损失大约3%,不知道对不对(我不会算这个,短路电流也不会,惭愧。。。)
若对的话,完全满足电机启动要求啊,为什么会选到5x6 5x10那么大
回复
iamcmh
2010年08月27日 08:13:33
4楼
95米不算长,一般情况下能满足压降要求。
电缆取大可能是载流量校正系数取值不同,或是按经济电流密度选电缆。
楼主既然对技术问题这么认真,为什么不去好好看看书呢?
回复
cableluck
2010年08月27日 08:40:00
5楼
电缆选择截面需要从载流量和电压降综合考虑,特别是小规格的长距离传输的电缆,对于你这个情况,我估算一下,必须选择5*6的,这样100米压降才能确保在5%范围内。


---------------电线电缆专营--------------
联系电话:15852682082 QQ:841963617
E-MAIL : 841963617@qq.com
-----------------------------------------
☆您的要求,我来设计☆您的满意,我来创造☆
-----------------------------------------
回复
keykey690
2010年08月27日 21:26:27
6楼
单独95米算电压损失是在3%差不多,但还要考虑风机上级配电箱到变电所的压降,所以用到6很正常,而且03年版的技术措施4.6.4里导体截面选择要求“控制箱进线不小于6平方”
回复
sunjian.jing
2010年08月27日 21:35:33
7楼
学习了下,,呵呵,,都是达人
回复
helloxiaoguo
2010年08月31日 20:27:09
8楼


你out了,:D 措施早都09版了,要求控制箱进线至少比支线大一级。
所以出线是2.5mm2,进线是4也无不可呀,譬如地下室五六台潜污泵控制箱,显然都用6mm2的进线是不合适的。
回复
helloxiaoguo
2010年08月31日 20:30:04
9楼


谢谢你的解答,不过电机端子压降要保证在5%是哪里的规定?
我怎么记得是一般情况10%以内即可。
回复
jiali1983
2010年08月31日 20:41:19
10楼
学习了下,,呵呵,,都是达人
回复
ccccyq
2010年09月01日 19:54:36
11楼
向各位高手学习下