无知者无畏,看到审查意见,感觉自己还很差,下面敷审查意见:
1.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.
2.问题: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目.
3.问题: 水施-01:图中应按规范GB50261-2005进行自动喷水灭火系统施工及验收.
4.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第5.4.5条,图中未注明电热水器必须带有保证使用安全的装置.
5.问题: 水施-01,04~07:按规范GB50045-95(2005年版)第7.4.2条.第7.4.6.1条,图中未注明室内消火栓的水带长度.
6.问题: 水施-13:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接水箱进水给水管上应设倒流防止器.
7.问题: 水施-14:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接消防水箱进水给水管上应设倒流防止器.
2楼
错处多了!!审图的看不出来啊?你是哪里的?
回复
3楼
说实在的我感觉图纸质量还可以。审图公司对4.问题,个人感觉过于牵强,实际上,就规范而言5.4.5条实在是无聊的条文,条文和条文说明都没有具体的实施措施。
回复
4楼
你好,希望您给列出,谢谢,下次设计我一定注意.
回复
5楼
对照审查意见看了下,不知说的对不。
个人认为除了2,3,6条没问题,其他都瞎掰。
按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.
这个反正我画图是不注明水封高度,感觉稍有点常识的都应该知道吧,还用的着说吗?
6.问题: 水施-13:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接水箱进水给水管上应设倒流防止器.
7.问题: 水施-14:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接消防水箱进水给水管上应设倒流防止器.
这两条规范说采用倒流防止器或防回流污染措施,难道止回阀不行?
4.问题: 水施-01:按规范GB50015-2003第5.4.5条,图中未注明电热水器必须带有保证使用安全的装置.
这一条有高手说过了,赞同。
回复
6楼
图纸还在学习中
回复
7楼
措施上说过,止回阀不能作为防倒流污染的装置。可实际上难啊,大家用止回阀习惯了,最多只在市政引入管道上设各倒流防止器。我也是这样。嘻嘻~
回复
8楼
我对审查出的条目没有多少异议,已经发了变更,希望各位水友能再给看看别的有没有致命错误,我可以及时改成,谢谢各位朋友的指导.
回复
9楼
看了下楼主的图,总的感觉还是很棒的,审图对"2.问题: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目."提的意见,我搞不明白,楼主知道的话,告诉一下,先谢谢了!
回复
10楼
6,7条不是违反了强规阿?要注意阿
回复
11楼
感觉有些消火栓面向住户家里,存在问题,不知道是不是违反强规啊。
回复