这个图纸说是新加坡设计的,可是怎么都看不懂,为什么出线回路设计了一个小型断路器32A的后端又加了个漏电开关呢,难道是开关加漏电附件?可是又得图纸却单纯的画一个40A 4P RCCB 30mA作为总开关漏电?所以我想不通,请懂的内行人士帮帮忙.
这个图纸说是新加坡设计的,可是怎么都看不懂,为什么出线回路设计了一个小型断路器32A的后端又加了个漏电开关呢,难道是开关加漏电附件?可是又得图纸却单纯的画一个40A 4P RCCB 30mA作为总开关漏电?所以我想不通,请懂的内行人士帮帮忙.
2楼
帮帮忙:handshake
回复
3楼
帮帮忙:Q :handshake
回复
4楼
帮帮忙 ::hug: :handshake :(
回复
5楼
电气图你为什么发在暖通论坛里,,,
回复
6楼
是啊,网站还没那么熟练
回复
7楼
猜测前面是断路器,后面是接触器。
回复
8楼
呵呵,太高难了。
TPN 三极+N的断路器 T THREE
SPN 单极断路器 S SINGLE
MCCB 塑壳断路器
MCB 微型断路器
ACB 框架式断路器
RCCB 漏电断路器
ELR 接地漏电保护继电器
S/T T/L E/F没研究出来
回复
9楼
见所未见闻所未闻
回复
10楼
我也查到这些资料了,但是问题是,为什么MCB后面又要加RCCB呢?MCCB引出来的那个ELR综合起来是塑壳漏电断路器吗?
回复
11楼
打电话 问相关的人
回复