关于分励脱扣器的使用
my_co188
my_co188 Lv.3
2010年08月26日 09:40:48
只看楼主

分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。

20100526092636-1411993150.jpg

从图中可以看出,断路器内部好像就已经串了一个开关,可不可以在二次控制中不串微断呢? 我的同事说他们以前在施工的时候就没有串过微断.

在非消防电源的切除中,与分励线圈串联的微断大约取多少安的呢???
但是我看好多设计都是从图集上面直接套用的.用的是容断器,并且还是用了中间断电器来控制220V的分励线圈.

可不可以直接用24V的分励线圈,然后串一个微断呢?希望各位前辈回复一下.谢谢.

20100526092636-1411993150.jpg

免费打赏
dodo1988
2010年08月26日 09:47:36
2楼
我是进来学习的
回复
qiqi19801209
2010年08月26日 11:43:50
3楼
"分励脱扣线圈只能短时间通电"

老皇历了吧,原来的不行,现在都可以了;

好多电气连锁都是需要分励来完成的
回复
ccccyq
2010年09月10日 19:44:36
4楼
路过,学习一下
回复
冷雪电工
2010年09月13日 15:46:24
5楼
现在一般用AC220V或AC380V的分励脱扣器配DC24V中间继电器来完成
回复
hdh6709
2010年09月13日 16:04:14
6楼
是啊,本人也想了解下啊?有高手出来解决下啊!!!
回复
gychint
2012年10月30日 13:41:18
7楼
用AC220V或AC380V的分励脱扣器配DC24V中间继电器来完成消防控制的理由是什么。分励脱扣器有DC24电压级的呀
回复
cytzrs
2013年09月02日 14:30:01
8楼
学习了,这个我正在找
回复
ddq150204
2013年09月12日 09:59:59
9楼
分励脱扣器不是成套的附件吗?怎么变啦?
回复
大哥爱丫头
2013年09月12日 11:17:08
10楼
现在开关里面都已经有分励线圈,DC24V就好了
回复