我想问一下专家:我给一台水泵配一根电缆,计算出它的额定电流后,要配一个断路器,这个时候要考虑到电机的瞬间启动电流,那断路器是不是也一起要增大,保证在能承受启动电流的冲击下,能正常工作.我这样的想法正确吗?? 先谢谢老师!!
我想问一下专家:我给一台水泵配一根电缆,计算出它的额定电流后,要配一个断路器,这个时候要考虑到电机的瞬间启动电流,那断路器是不是也一起要增大,保证在能承受启动电流的冲击下,能正常工作.我这样的想法正确吗??
先谢谢老师!!
2楼
不是断路器要增大,而是断路器的瞬动脱扣器的整定电流要躲过电动机启动电流峰值。
回复
3楼
先谢谢专家.
那这个断路器的瞬动脱扣器的整定电流要怎么计算呢?断路器的铭牌上有显示吗?要怎么选择呢?
回复
4楼
每个断路器都标有额定框架电流,脱扣电流(长延时)动作电流,瞬时动作电流。
回复
5楼
脱扣电流,按电动机额定电流1.1-1.25倍选择,瞬时动作电流,应躲过电动机的最大启动电流,在这里不好说,主要是不知道你的电动机是怎样启动的(直接、减压)、以及负荷性质。
回复
6楼
你的想法是正确的
回复
7楼
赞同
回复
8楼
谢谢两位!!我还有好多东西要学啊.
回复