电动机启动电流的问题
yanhao91715
2005年12月12日 21:28:48
只看楼主

我想问一下专家:我给一台水泵配一根电缆,计算出它的额定电流后,要配一个断路器,这个时候要考虑到电机的瞬间启动电流,那断路器是不是也一起要增大,保证在能承受启动电流的冲击下,能正常工作.我这样的想法正确吗?? 先谢谢老师!!

我想问一下专家:我给一台水泵配一根电缆,计算出它的额定电流后,要配一个断路器,这个时候要考虑到电机的瞬间启动电流,那断路器是不是也一起要增大,保证在能承受启动电流的冲击下,能正常工作.我这样的想法正确吗??
先谢谢老师!!
免费打赏
leedreamfly
2005年12月12日 22:01:16
2楼
不是断路器要增大,而是断路器的瞬动脱扣器的整定电流要躲过电动机启动电流峰值。
回复
yanhao91715
2005年12月12日 22:21:47
3楼
先谢谢专家.
那这个断路器的瞬动脱扣器的整定电流要怎么计算呢?断路器的铭牌上有显示吗?要怎么选择呢?
回复
王磊
2005年12月13日 01:11:46
4楼
每个断路器都标有额定框架电流,脱扣电流(长延时)动作电流,瞬时动作电流。
回复
王磊
2005年12月13日 01:16:07
5楼
脱扣电流,按电动机额定电流1.1-1.25倍选择,瞬时动作电流,应躲过电动机的最大启动电流,在这里不好说,主要是不知道你的电动机是怎样启动的(直接、减压)、以及负荷性质。
回复
王磊
2005年12月13日 01:17:54
6楼
你的想法是正确的
回复
bqg
2005年12月13日 14:38:04
7楼


赞同
回复
yanhao91715
2005年12月15日 20:15:11
8楼
谢谢两位!!我还有好多东西要学啊.