10kV,630kW电动机中性点可以引出吗?有几个接线端子?高压软启动哪个厂家比较好?

10kV,630kW电动机中性点可以引出吗?有几个接线端子?
高压软启动哪个厂家比较好?
jia-1979
2005年12月12日 17:18:08
2楼
好象没有中性点吧,就三相。外壳要有可靠接地。接线线盒内就三个接线柱。
直接启动不行吗?
回复
xg-yin
2005年12月12日 18:05:40
3楼
好像没有引出中心点的,而且一般高压电缆也是三相的,只是选择钢甲、铅包、屏蔽等接地,最好在高压电机就地也作一组接地,高压电机外壳直接接地就可以了。高压电机起动电流不是很大,一般不用软启动,如果有必要可以选用高压变频。
回复
王磊
2005年12月12日 19:42:00
4楼
楼主:请问你看电动机的名牌,电动机的接法是三角形还是星形,再确认中性点是否可以引出。但是,你要把高压电动机的中性点引出,并非不能,就是投资过高,浪费严重,最起码你得把电动机拆开,再做一个接线盒。增加接线盒内的绝缘子。
高压电动机一般都设三个绝缘子。
高压软启动的厂家现在太多了,在实用中都比较好,就看你怎么使用了。
我看你的问题是否启动问题,你也没有说明你的电动机是绕线形,还是鼠笼形。请根据你的设备情况选用相应的配套启动设备。不必要把电动机的中性点引出。
回复
sb
2005年12月19日 16:53:59
5楼
有中性点引出点,如果没有接死要厂家用铜排接死,如果直配加装中性点避雷器。直接启动也可以,如果软启我也在考虑用液态电阻。