室外引入时进线开关一定要带漏电吗?
城市雨滴
2005年12月12日 15:00:03
只看楼主

1. 电源由室外引入时,配电箱进行开关是否一定要带漏电,若必须漏电电流要求?2. 若带漏电与系统形式有无关系 TN-C TN-S TN-C-S

1. 电源由室外引入时,配电箱进行开关是否一定要带漏电,若必须漏电电流要求?
2. 若带漏电与系统形式有无关系 TN-C TN-S TN-C-S
jinhu0516
2005年12月12日 15:36:34
2楼
1--应该要的。漏电电流可以去300mA或500mA。
2--进线应该是4跟线吧。这样的话就是TN-C-S系统啦。
回复
hldlqw
2005年12月15日 11:40:38
3楼
通常供电局都是敷设四芯等径电缆,利用电缆的外皮做PE线。
回复
bdhc123
2005年12月15日 11:52:38
4楼
1,防火漏电实际上好像只有《住规》要求装?其他?....建议装吧?
2,TT系统应该装!
3,TN-C不能装!(原因会断PEN线)如果要装需先转为TN-C-S
回复
遵义
2005年12月15日 13:30:33
5楼

不能断N!
回复
peter00007
2005年12月15日 14:16:47
6楼
呵呵,看来还要装上浪涌保护器,防止受雷击的影响。
回复
yzj_xj
2005年12月16日 17:13:22
7楼
国家住宅规范有要求,我们地区消防局下发的文件有要求
回复
thm5678hz
2005年12月16日 22:17:31
8楼


你所说的是TN-C系统,
如果是TN-S系统,还得有一根线,(PE线)
回复