1. 电源由室外引入时,配电箱进行开关是否一定要带漏电,若必须漏电电流要求?2. 若带漏电与系统形式有无关系 TN-C TN-S TN-C-S
1. 电源由室外引入时,配电箱进行开关是否一定要带漏电,若必须漏电电流要求?
2. 若带漏电与系统形式有无关系 TN-C TN-S TN-C-S
2楼
1--应该要的。漏电电流可以去300mA或500mA。
2--进线应该是4跟线吧。这样的话就是TN-C-S系统啦。
回复
3楼
通常供电局都是敷设四芯等径电缆,利用电缆的外皮做PE线。
回复
4楼
1,防火漏电实际上好像只有《住规》要求装?其他?....建议装吧?
2,TT系统应该装!
3,TN-C不能装!(原因会断PEN线)如果要装需先转为TN-C-S
回复
5楼
不能断N!
回复
6楼
呵呵,看来还要装上浪涌保护器,防止受雷击的影响。
回复
7楼
国家住宅规范有要求,我们地区消防局下发的文件有要求
回复
8楼
你所说的是TN-C系统,
如果是TN-S系统,还得有一根线,(PE线)
回复