请教楼板载荷问题
020he
020he Lv.7
2010年08月25日 17:11:59
只看楼主

模切机:质量2100KG,尺寸L185*W135CM。楼板载荷是1000KG 不知道放的了不,如果不行有什么措施可以补救。

模切机:质量2100KG,尺寸L185*W135CM。楼板载荷是1000KG 不知道放的了不,如果不行有什么措施可以补救。
免费打赏
020he
2010年08月26日 10:50:28
2楼
没人 回答吗?自己顶起
回复
wujhong253
2010年08月27日 12:13:26
3楼
实用,非常神奇。。。。。。。。。。。。。烦恼不再困扰!!!
回复
beelay
2010年08月28日 09:42:22
4楼
这个要问结构吧
同好奇
不知道该怎么验算
回复
020he
2010年08月28日 11:58:02
5楼
本来招标是空调范围的,但也主有这么个设备问楼板能不能承重,所以才上来发帖请教罗。
回复
lin2fy
2010年08月31日 11:52:59
6楼
2100KG 是静载吧?有没有动荷载?
另外,此楼板上有梁没有?
回复
youlonger
2010年09月06日 18:13:33
7楼
可以放到剪力墙上,货量上
回复
reynolb
2010年09月07日 08:51:32
8楼
不管怎么样,如果那里没有梁或者设备区板没有进行钢筋加密,都是不可以随便放的!结构上在设计的时候就要考虑的,如果没有考虑,要跟设计院协调。
回复
liuxingyu105
2010年09月07日 16:11:27
9楼
楼板上加梁啊。
回复
sugusgirl
2010年09月07日 16:52:14
10楼
要结合原设计,否则采取的措施都是没有依据的。
回复
fbravet
2010年09月07日 17:30:49
11楼
就施工的时候用的话,应该问题不大的,局部荷载么
根据局部受压面积可以进行验算的
一般结构设计的时候是均布200kg/m
回复

相关推荐

APP内打开