《建筑给水排水设计规范》P203图例,冷水补充水均是从高位水箱中接出,不解,是否高位水箱对热水系统有定压作用?看过很多其它的图纸,或者从高位水箱接出,或是从变频泵接出,什么原因?

《建筑给水排水设计规范》P203图例,冷水补充水均是从高位水箱中接出,不解,是否高位水箱对热水系统有定压作用?
看过很多其它的图纸,或者从高位水箱接出,或是从变频泵接出,什么原因?
免费打赏
neardespring
2005年12月12日 10:09:30
2楼
高位水箱比较麻烦,需要空间和高度,变频泵相对更容易布置。另外就是水箱的价格可能会高于变频泵。
回复
athlon
2005年12月12日 10:13:08
3楼
冷水补充水一般是补在加热器的进水端,需要一定的压力,所以一般从高位水箱接出,或是从变频泵接出。
回复
opacv
2005年12月13日 15:21:57
4楼
市政自来水不可以直接接入吗?请教。
回复
athlon
2005年12月14日 14:19:22
5楼
如果冷水也是市政贡税的话是可以的,但要装逆流防止起,这里有个压力平衡的问题!
回复
ayifan
2008年01月17日 14:01:29
6楼
看不懂热水系统图,有高手讲解一下
回复
sybxbjb
2008年01月23日 12:09:10
7楼
热水供应有两点要保证:一是温度,二是与冷水的压力要均衡。种种设计方案要解决的就是这两点。在供水温度保证嘚情况下,冷热水压力平衡就是重点要解决的问题了。很多浴室宾馆使用效果不好,就是没有考虑到各分支压力不平衡的问题。
回复
sybxbjb
2008年01月23日 12:19:42
8楼
高位水箱和变频泵就是要保证热水压力。
回复
sybxbjb
2008年01月23日 12:26:39
9楼
在大型热水系统中,冷水管是闭路,远端水压势必受近端分支用水嘚影响,时高时低。而热水管路是环路设计,各分支压力基本均衡,这就造成了用水点调温嘚困难,洗浴时水温忽高忽低。严重嘚可能发生烫伤事故。
回复
sybxbjb
2008年01月23日 12:36:21
10楼
现在已经有了恒温混水装置,可以自动调整因为供水压力温度波动引起的出水温度的变化。这样对系统嘚要求就不是那么高了,目前已经广泛使用在大型热水系统,起到了很好嘚效果。原设计规范出台时没有考虑恒温混水装置嘚使用,因此在系统设计上出了种种要求。