小规模(3m3/d)的生活污水如何处理啊
xycf
xycf Lv.3
2005年12月11日 18:04:11
来自于水处理
只看楼主

目前所设计的站场,定员只有4~8人,每天的生活污水量很少,以前还考虑用地埋式污水处理装置,但是出现了一些问题,这类污水用哪中方式比较好呢,生化法对于这么少的污水是否适用?出水还要求一级排放,请教各位了,谢谢

目前所设计的站场,定员只有4~8人,每天的生活污水量很少,以前还考虑用地埋式污水处理装置,但是出现了一些问题,这类污水用哪中方式比较好呢,生化法对于这么少的污水是否适用?出水还要求一级排放,请教各位了,谢谢
免费打赏
hustlcb
2005年12月11日 19:23:23
2楼
集中收集后外运处理,在当地处理不划算,也没有很好的处理工艺,划不来的






回复
xsh116
2005年12月11日 22:47:48
3楼


不知所说的出现一些问题是什么问题?
生化法处理这么少的污水技术上是没有问题,但看是否经济了.
如果要求出水一级标准的话,我认为还必须要用生化法的.
应该说钢制的一体化设备对你这还是比较适用的.
动力设备只要一台鼓风机就行了,水泵都可以不要用的,只要做空气提升泵就可以了,用浮球开关控制电磁阀来从而来控制空气提升泵的开关,在控制柜中设两个电脑时钟(一个控制风机,一个控制沉淀池中的气提泵)就可以全自动的运行了.

对于楼上所说收集后处理,我不太赞同,如果一天3吨污水,那每天都要收集一次的,运输费恐怕也不小,还有让别人代处理的话还要收费的.

如有需要,我可以帮你设计一下.
我可不卖这设备的,只不过以前做过,为公路收费站做的.
回复
kede-1
2005年12月12日 08:11:37
4楼
大家可能都存在一些习惯性的思维,只要一提到生活污水就是生化处理之类的。但我还是提畅具体情况具体分析的。像这么小的处理量,也不要搞的这么复杂的。生活污水的COD一般在500左右的,要达到100的排放标准,只要稀释5-6倍就可以,基本不要搞什么设备,不知我这个想法可行不?呵呵!
回复
x95345797
2005年12月12日 08:11:42
5楼
楼上的大哥能否说的详细一点
我也遇到了一个1吨/小时的废水项目,每天八小时
COD400,其他什么都没有
能否帮我做个方案 谢谢
回复
hustlcb
2005年12月12日 09:15:39
6楼

你这个是可以考虑用地买是设备处理的,毕竟一天有8吨水,处理起来还算经济一些。楼柱说的4-8个人,一天最多也不会超过3吨,一般清矿下可能就只有2吨左右,采用自己处理的办法确实不经济,如果附近有处理设施(可能不是自己的),都可以交给他们处理,叫一些费用就可以的了。如果距离近,可以用管道输送,距离远采用汽车输送,并不需要每天都运输的 。
自己考虑一下
回复
yql3i
2005年12月12日 09:27:34
7楼
我也觉得自己处理的话不经济。
回复
xsh116
2005年12月12日 11:02:02
8楼



如果当地有充足的水,水费又不贵且环保部门对你这根本不重视,可以试试。
但如果说用车运走处理我还是不太赞同,首先你要做这么大的一个池子,一般吸粪车最大抽吸量5吨,如果两天吸一次,这池子最小有效容积得5-6立方,实际最小要做到8方以上,那这造价也不小的。还有另外运输费用,这也要根据路途来算的,但我想至少100元一每次吧,那比自己处理的代价高多了。如果自己处理的话,就算每吨水3元,一天也不会超过10元的。
以上是个人见解,仅供参考。
回复
xsh116
2005年12月12日 12:30:00
9楼
回复
ykc
2005年12月12日 13:25:33
10楼


搞一个小型得MBR一体化处理装置就可以了。
在北京密云怀柔得水源保护区用的很多,就这种规模的
回复
mirvama
2005年12月12日 14:26:09
11楼
同意楼上的意见,MBR对这种小型处理极为适用,国外也有很多这样的实例
回复

相关推荐